换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76

换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76
免费打赏
fine_2009
2009年10月30日 10:07:34
2楼
循环泵偏离标准工况有多远,压力表安装位置方式是否规范,确实感觉数值差的太大。
回复
peterjzz
2009年10月30日 11:49:32
3楼
一、设计问题
二、安装问题
三、未调试,调节水泵出口阀门,保证水泵前后压差接近额定扬程,在额定扬程的前提下,水泵出力效率最好
回复
scz5568
2009年10月31日 17:24:37
4楼
这种情况很常见,有这么几种原因:1、根本就不需要32米的扬程,扬程选择的过大,这是设计的通病。
2、管网需要调节,在目前情况下,有可能温差很小。
3、管网设计流量较大,目前运行流量较小,不是指泵流量。
解决办法:更换扬程更小的循环泵,功率会大大降低,一个采暖季会省不少银子。
回复
xy2129002
2009年10月31日 19:26:27
5楼

四楼的,你说的第三种原因能再解释一下吗??我觉得第一种原因可能性较大。
回复
scz5568
2009年11月01日 18:33:33
6楼
管网可能按最终规模设计,目前泵只上了一台,管道比摩阻很小(有的几乎可以忽略)。
若目前可以满足要求,最好的办法是将泵换掉。
回复
u21
2009年11月01日 22:40:02
7楼
流量小!系统阻力小!
出口阀门关小点!
回复
zbrl6fgs1
2009年11月03日 15:16:31
8楼
换热站供热面积比较小,可以考虑关小阀门试试循环泵出口压力升上去没有,如果关小阀门,供热用户温度不变,可以关小进出口阀门提高压力,使循环泵在额定功率下运行。
回复
snail_yin
2009年11月06日 08:48:35
9楼
这个偏差有点太大了吧,建议还是先测试一下水泵的额定工况。
回复
hdjdxgh
2009年11月06日 08:50:33
10楼
可能管路系统的水力损失就小啊,水力损失只有0.12
回复
zxlahtc1
2009年11月06日 10:53:58
11楼
这个问题我觉得是设计扬程大了。
但是我想膨胀水箱位置应该可以更改
回复

相关推荐