换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76
换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76
12楼
泵的电流是多少?你的压力表准确吗?
回复
13楼
同意3楼:
三、未调试,调节水泵出口阀门,保证水泵前后压差接近额定扬程,在额定扬程的前提下,水泵出力效率最好
回复
14楼
个人比较偏向设计原因,水泵扬程选的过大
还有一个就是压力表的位置也有一定影响的。
回复
15楼
关键是现在的采暖效果如何?供回水温度如何,是否满足设计要求?
如果可以满足,就基本可以换泵了。
回复
16楼
有道理,管网的阻力特性损失很小,泵扬程选择过大,泵在大流量。小扬程运行,偏离工况点过远,如果管网效果可以,降低扬程换泵即可。
回复
17楼
调节阀门试一下,增加阻力,流量减小,损失大了,
回复
18楼
又道理,都挺有道理,学习了,赚点积分
回复
19楼
空气都没排干净,还有什么扬程问题啊
回复
20楼
管路阻力太小了,或者说水泵扬程选大了
回复
21楼
无语无语无语无语无语无语无语无语
回复