设计中的问题(请教)
sailorshi
sailorshi Lv.3
2009年10月29日 22:32:50
只看楼主

我做给排水设计有段时间了,经验可能还没有,但积累了不少问题,写下来,希望路过的帮忙看看,留下你的见解,为小弟指点迷津,小弟QQ:75063165 :一消防:1)《高规》第168页中所示的消火栓系统图叫做垂直环,我想请问这种环一般能用吗,或者审图的让过吗?2)多层,是不是也要满足高规中所规定的,最不利点水压7米?我记得上海好像有个规定,设消防水池的系统不用满足7米,但如果是直接从市政管网上抽水(用管道泵)的,就要满足7米水压。有好几次,审图的或者初设评审的时候,他们总会讲到这个,我跟他们沟通以后,他说:“我们培训的时候是这样讲的”

我做给排水设计有段时间了,经验可能还没有,但积累了不少问题,写下来,希望路过的帮忙看看,留下你的见解,为小弟指点迷津,小弟QQ:75063165 :
一消防:1)《高规》第168页中所示的消火栓系统图叫做垂直环,我想请问这种环一般能用吗,或者审图的让过吗?
2)多层,是不是也要满足高规中所规定的,最不利点水压7米?我记得上海好像有个规定,设消防水池的系统不用满足7米,但如果是直接从市政管网上抽水(用管道泵)的,就要满足7米水压。有好几次,审图的或者初设评审的时候,他们总会讲到这个,我跟他们沟通以后,他说:“我们培训的时候是这样讲的”
3)消防水池泄水管的标高,一般设置多高?(水泵房和水池一个标高)以前没想过这个问题,前两天有人问我,吸水槽里的水杂办,我说用抽水机抽,但好像有点牵强。
4)同样是消防水池的,可不可以用人孔兼通气孔(侧墙式人孔)?
5)室外消防车取水井(或取水口)没有标准图集,一般我做的时候只在室外画个圆或画个方井,连根管子到水池。如不对请指正,我想知道那个井盖杂做,铸铁的还是混凝土的?
6)消防水池不做盖板,侧墙做到楼板,假定水深2.5,池底标高为0,有人问我,2.5米以上部分侧墙可不可以用砖砌,为什么?

二 自喷 1)湿式报警阀的间距最小要求是多少,我一般取的1500,但我自己也忘了从哪看到的?
2)喷淋的试水(不是末端试水装置)阀后排水是要求间接排水吗?
3)1类车库,规范上说宜设泡沫联动灭火,一般你们做的时候是这样做的吗?再有,泡沫罐的厂家你们一般用哪家的,我在重庆,离的近的可以介绍个。
4)喷淋分区问题,一般会在管井里设湿式报警阀,但按图集上的画法,离墙300,那一般的管井都很难装的下,还有,水铃当装在哪?我见过装在前室的。
5)喷淋分区减压的时候,用可调式减压阀?但如果要减的压力大了,是不是要装好几排减压阀啊?(我理解的是,可调式只能减40米,而且安装距离大概在2.2左右,立式安装,而且是双排的,就是两套并联的,那如果减100米,不是要至少3套吗?)至于比例式,我没用过,是不是不大于1:3就可以随便定个比例让厂家定做呢,比如,1.6:1,1.5:1?
6)办公室或包厢喷头布置,我记不起来在哪看到过,说面积不超过多少,可在办公室中间布一排喷头。(好像是手册上,但我刚翻了半天没找到了,麻烦谁知道的说下,尽量详细点。谢谢!)
7)喷头保护半径问题,按规范上,假定中危险2级,喷水强度8(单位略),K=80,P=10,算出来,q=k*sqrt(10P)=80,则保护面积=q/8=10m2,算正方形面积,sqrt(10)=3.16米,而规范7.1.2中写的是3.4,我不知道怎么回事?
8)厨房用的细水喷雾产生器,没做过,有人用过,或离的近的介绍个厂家来认识。
9)预作用系统,没做过,只是好奇的想知道那个管径怎么计算。如果按K=200来算,好像有点吓人。哪位做过,请指点,或加我QQ:75063165.
10)宾馆喷头布置,宾馆中间不吊顶,用侧墙式扩展喷头,规范上说,保护距离3.6,但好像我见过不止3.6的房间里也只装了一个侧墙喷头,有谁能解释下一般星级宾馆喷头杂摆,摆两排?
免费打赏
sailorshi
2009年10月30日 23:55:59
2楼
设计中的问题(请教)
回复
delicio
2009年10月31日 15:56:08
3楼
1. 你是指什么能不能用,表述更清晰一些
2. 多层没有7m这个说法。
3. 泄水不是问题,一般与池底平,水槽的不必另设抽水泵,直接用消防泵抽取既可
4. 人孔的通气效果差。因为人孔一般是密闭加锁。
5 井盖没有限制固定材料,甚至用塑料也可以
你的问题太多,码字累
回复