代表结构新人请教前辈们地下室设计问题
linlangcq
linlangcq Lv.2
2009年10月30日 12:07:15
只看楼主

各位前辈,小弟刚入设计行业不久。最近手里接了三个带地下室的工程,相信很多新手碰到这种工程也是含含糊糊的,设计思路是有,但是对软件内部定义不了解,不知道怎么做才是对的。我碰到的问题比较有代表性,真心希望前辈能站出来指点下迷津,以后其他兄弟也能在这个帖子里参照经验。这三个地下室均无人防设计,如果是人防地下室还可以定义一个临空墙,但是这个就没法定义了。第一个是三层框架结构带一层地下室,但是这个地下是是三面有土,一面完全无土。

第二个是五层框架结构带一地下室,这个地下室是四面有土,但是埋在土中3M,露出外边1.5M。露出地面500mm处全部设置通窗。相当于取掉挡土墙,柱子之间拉梁。
第三个是六层框架结构带一地下室,此地下室是前后有图,左右与其他地下室相接,无墙无土。
我以前从来未做过地下室,第一次做就碰到这种复杂情况,实在不知道如何下手,请各位高手帮下小弟。
我的思路是,
第一个三面有土的工程,有土面布置剪力墙,无土面布置梁,然后在SATWE中定义 为一层地下室。等效剪切刚度我算了下 比值大于2,但是觉得还是不能作为嵌固端,约束刚度比填1. 问题是,不知我这样布置,PKPM是否就只会算布置有挡土墙那边的土压力,布置梁那边就自动默认为无土。
第二个半地下室,刚度比大于2 所以我就把地下室顶板取为嵌固端。建立模型时,四周都布置剪力墙,然后在建筑通窗处开洞。地下室定义为一层,约束刚度比为5.地面标高为负 ——1.5m。 柱子配筋参照计算结果,挡墙配筋按照 下边嵌固在基础上,两边嵌固在柱子上,上边悬挑计算。
第三个,嵌固端取在基础顶面,与第一个计算方法类似,均定义为一层地下室。
总结下,我的问题在于 ,我既然定义了一层地下室,但是有一边或者两边却没有布置挡土墙,不知道PKPM是否能够按照三面有土或者两边有土来进行,侧向土压力计算,并且将推力正确导在柱子侧面上
免费打赏
bigbird1016724
2012年09月26日 15:41:46
2楼
还有一种情况
框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500
建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m

该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,

我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别?

本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束;

不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?
回复
yzh8855wan
2013年08月07日 15:14:56
3楼
很经典的问题,希望有人指教
回复
b0708010503
2014年03月15日 18:26:21
4楼
没有通窗啊?
回复
土木结构
2014年03月15日 19:01:22
5楼
地下室看是几面有土
回复

相关推荐

APP内打开