WATSG自动转换双电源开关后面时候需要再加塑壳断路器
wangyuke
wangyuke Lv.12
2009年10月30日 14:43:40
来自于断路器
只看楼主

我们设计院一直用的是WATSG自动转换开关,不过施耐德还有一个WATSN自动转换开关.这个开关分BC和PC级别.现在的问题就是,如果用WATSN的话后面一定要带塑壳断路器然后至母线.比如我现在每层做了一个应急双电源照明箱子,我们院的风格就是如果采用WATSG自动转换开关后面就直接至母线,然后至每个微断路器的每个照明回路.这样对吗?:handshake

我们设计院一直用的是WATSG自动转换开关,不过施耐德还有一个WATSN自动转换开关.这个开关分BC和PC级别.现在的问题就是,如果用WATSN的话后面一定要带塑壳断路器然后至母线.比如我现在每层做了一个应急双电源照明箱子,我们院的风格就是如果采用WATSG自动转换开关后面就直接至母线,然后至每个微断路器的每个照明回路.这样对吗?:handshake