22KW电机能用100A的空开吗?22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?
22KW电机能用100A的空开吗?
22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?
22楼
楼上的回答得都很好,我回答得最差,那是因为我想赚点积分。楼主发贴是100A的能不能用?大家要想尽一切办法让楼主使用100A的断路器,而不是去否定他
回复
23楼
我个人也觉得 这么多高手 说的太远了 这和启动电流有什么关系 1个接触器 额定电流够就行了
又不是开关 有没有保护 又不能跳闸
回复
24楼
不好意思 看错了 说的是空开 按道理说 100A的空开 能满足需要 额定电流高 其他的参数也会相应的比较高
满足40多A的电机是够了
回复
25楼
22KW一般选用63A的断路器就可以了
回复
26楼
要考虑电机的启动电流的。
回复
27楼
学习下
回复
28楼
22KW电机用100A的空开足够,不过要注意到空开的速断要大于500A以上。
回复
29楼
同意7楼的
回复
30楼
100A的断路器当然可以用,但起不到保护作用了,只能作为通断电源来用了,一般情况来说50A的足够的,最大也就是用63A的足以,没必要用100A这么大的。
回复
31楼
63A的就行,算法如7楼的方法,
22x2x2x7=616