审图公司要求设置消防增压稳压设备,又不要求设消火栓泵,大家认为对不对.
feng986532
feng986532 Lv.2
2009年10月31日 12:03:29
只看楼主

这个项目是一个村级的医疗服务中心,外部水压25米,最高消火栓13.7米,消火栓系统只做环管而不做水泵,同时有喷淋系统,包括喷淋泵和稳压设备,水池100M3,都在楼顶。审图公司原文如下:市政供水压力25m,最不利消火栓标高13.70m,不能满足灭火时供水压力要求,消火栓系统也应设置消防水箱;可在现有消防水箱处增设消火栓出水管,并设置增压稳压设施,型号选为ZW(L)-I-X-7型。我的意见是:只做稳压设备的话而不做消火栓泵也不能满足7M水柱同时5L/S,但审图公司回复说只做稳压设备就可以了。

2014年08月21日 15:14:04
12楼
稳压泵             