直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)该书里面P47“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?固定支架 波纹补偿器 固定支架 波纹补偿器 固定支架---x---<>------------x---------<>---x---
该书里面P47
“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2
下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?
![20091101_36593bfbca44921531e461bqvFykc6h0.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
固定支架 波纹补偿器 固定支架 波纹补偿器 固定支架
---x---<>------------x---------<>---x---
Pt1 H Pt2
|<------L1------->|<------L2---->|
f1>f2
(2)L1>Lmin L1>L2 且 Lmin>L1
H=Na1-0.8( Fmin L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
(3)Lmin>L1>L2
H=( Fmax L1+Pt1)-0.8( Fmax L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
[ 本帖最后由 3451891 于 2009-11-1 13:42 编辑 ]