,整定电流相同,上级断路器壳架电流比下级壳架电流小,可以吗?
,整定电流相同,上级断路器壳架电流比下级壳架电流小,可以吗?
2楼
大不了乱跳呗,没选择性了 !:lol
回复
3楼
"整定电流相同,上级断路器壳架电流比下级壳架电流小,可以吗?"
临时用一下(三个月以内)可以,长期固定不可以。
回复
4楼
临时用一下(三个月以内)可以,长期固定不可以。—— 哪里有解释?
回复
5楼
具体问题具体分析,可以,也不可以
回复
6楼
临时用一下(三个月以内)可以,长期固定不可以。—— 哪里有解释?
同問
回复
7楼
意见看来不统一啊,也不知道那个更接近真实情况啊
回复
8楼
框架电流小整定电流只要配合适当还是没问题的,关键是保护可靠!
回复
9楼
框架电流小整定电流只要配合适当还是没问题的,关键是保护可靠!
同感
回复
10楼
意见分歧很大啊!!!
来个根本的办法吧:
楼主看看2个开关的曲线吧;简单、直接、可靠;
:lol
回复
11楼
我看,有些应该没问题,关键看分断能力是否符合要求,上下选择性如果,比如说用我厂的AXM1-63L的开关选择额定电流是63A,而选择AXM1-100L的开关额定工作电流是40A的,那么AXM1-63L In=63A则可以用作上级开关。个人意见,有不同看法,发表评论
回复