记得规范中有室外消防给水管最小管径不能小于100。谢谢
记得规范中有室外消防给水管最小管径不能小于100。
谢谢
2楼
太小了
回复
3楼
如果是枝管,接一个栓,应该可以.
回复
4楼
单立管,单栓,一层应该没问题
回复
5楼
我觉得最好用100的啊
回复
6楼
关键问题是怎么理解规范的问题。
规范中“室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。”
从室外管网接入室内的管道是不是“室外消防给水管道”,还是室内消防给水管道。
我现在的理解是如果用水量不大,完全可以采用小管径的给水管。
回复
7楼
应该按室内消防流量来计算管径
我觉的应该不属于室外管网
回复