4m以下用日光灯,4-6m用工厂灯,6-8m金卤灯,8m以上汞灯或钠灯,这样分对不对?
4m以下用日光灯,4-6m用工厂灯,6-8m金卤灯,8m以上汞灯或钠灯,这样分对不对?
2楼
工厂灯的概念很广,配光曲线决定灯具的高度--这才是本质!
回复
3楼
ai 哎,怎么能这样.翻书去,规范有.
回复
4楼
我觉得楼主说的有使用价值!
回复
5楼
楼主需要好好的看看书籍。
回复
6楼
规范有,但比较笼统,操作性较差。
回复
7楼
我为用灯具是要看房间的大小 和厂房空间大小来分的
回复
8楼
现实情况千变万化
规范确实没有部分规定死
回复
9楼
4m以下用日光灯,基本可以接受,更高的位置,可能需选择高强度气体放电灯:金卤灯,汞灯或钠灯。但似乎没有这样的分法——“4-6m用工厂灯,6-8m金卤灯,8m以上汞灯或钠灯,”
金卤灯,汞灯或钠灯这几种光源的色温、显色性、寿命、光效衰减率等是有区别的。应该和你的业主沟通一下。道路照明中大多用高压钠灯(色温2000K左右,寿命长,视觉效果好等原因);工厂中可能比较多的选择是金卤灯(白光,显色性较好,寿命也可以);汞灯已经用的较少了。
除了选择光源外,还要选择灯具的配光曲线,宽配光、窄配光等,选择合适的配光,基本上可以得到合适的灯具间隔,减少眩光产生的可能。低一些的空间,可能是宽配光,在高些可能要偏向窄配光了。配光的选择与室形指数有关。
(高强度气体放电灯一类的光源是没有反射镜的设计的,需要灯具设计合适的反射镜,从而产生不同的配光)
回复
10楼
先去 计算照度
回复
11楼
规范中没有严格的限制,一般情况下按常规做,也要因地制宜.例如有的厂房高5.5米,我设计中使用的是2X58W荧光灯.
有些场所4米以下也可用带遮光罩的金属卤灯.
回复