3层宿舍楼是否需要设置疏散指示灯??
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2005年06月23日 12:47:45
来自于防雷减灾
只看楼主

按照电气技术措施第10.8.2.4条"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明".现有一个3层宿舍楼,外走道,请问是否需要设置疏散指示灯?我以前在广东中山时做的一个6层宿舍(外走道)没有设疏散指示灯,消防报建时消防部门就提出要设疏散指示灯.现在做这个3层宿舍楼有人又说不用设.我都搞不清楚拉.请高手指点!!!

按照电气技术措施第10.8.2.4条"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明".
现有一个3层宿舍楼,外走道,请问是否需要设置疏散指示灯?
我以前在广东中山时做的一个6层宿舍(外走道)没有设疏散指示灯,消防报建时消防部门就提出要设疏散指示灯.现在做这个3层宿舍楼有人又说不用设.我都搞不清楚拉.
请高手指点!!!

1119502058418.jpg

免费打赏
大鼻山
2005年06月23日 12:54:25
2楼
应该按照《建规》执行:无封闭楼梯,故无须设置应急灯。

技术措施不是规范。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月23日 12:56:27
3楼
走道封闭否?????????
回复
donggewang
2005年06月23日 13:16:58
4楼
可以不设
回复
ttt001
2005年06月23日 13:55:58
5楼
可以不设。
回复
wl993
2005年06月23日 13:57:10
6楼
按规范可不设。消防局应要你设,那就没办法了。
回复
gxj15663
2005年06月23日 15:10:32
7楼

请问技术措施就可以不遵守吗?
审图单位经常有说没有遵守技术措施的审图条款呀!
回复
gxj15663
2005年06月23日 15:45:50
8楼
<民用建筑电气设计规范>第24.7.3也有"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明". 这一条.
我不懂:按照这一条规范是不是3层宿舍要设疏散指示灯??
条文说明里没有解释这一条!
回复
设计走心
2005年06月23日 15:47:40
9楼
按规范可以不设置疏散指示灯,
若嫌不麻烦,就画几个猫灯应付一下。
回复
gxj15663
2005年06月23日 15:47:42
10楼
请问"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明"怎么理解??
回复
wl993
2005年06月23日 16:11:58
11楼
你的宿舍是二类么?
回复