按照电气技术措施第10.8.2.4条"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明".现有一个3层宿舍楼,外走道,请问是否需要设置疏散指示灯?我以前在广东中山时做的一个6层宿舍(外走道)没有设疏散指示灯,消防报建时消防部门就提出要设疏散指示灯.现在做这个3层宿舍楼有人又说不用设.我都搞不清楚拉.请高手指点!!!
按照电气技术措施第10.8.2.4条"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明".
现有一个3层宿舍楼,外走道,请问是否需要设置疏散指示灯?
我以前在广东中山时做的一个6层宿舍(外走道)没有设疏散指示灯,消防报建时消防部门就提出要设疏散指示灯.现在做这个3层宿舍楼有人又说不用设.我都搞不清楚拉.
请高手指点!!!
12楼
<民用建筑电气设计规范>第24.7.3也有"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明". 我设,而且我们这审图也要求设。
回复
13楼
技术措施虽然不是规范,可是这种设了不费你多少事,而且有好处的事,还是自觉遵守比较好。
回复
14楼
宿舍是三类!
回复
15楼
走道不封闭!
回复
16楼
我看到北京市地方标准DBJ01-611-2002.消防安全疏散标志设置标准
第3.2.1.6条"综合楼、写字(办公)楼、旅馆、图书馆、档案馆、教学楼、科研楼、学生宿舍楼等其他多层公共建筑或场所"应设置消防安全疏散标志
可以看出全国有些地方还是明确要求宿舍楼设置安全疏散标志的.
<民用建筑电气设计规范>第24.7.3有"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明". 这一条太模糊拉!
不知道各位怎么理解???
回复
17楼
一、如果你所在地有类似的设置规定,你就执行它吧;
二、《民规》那条可以不理会,防火优先以建规和高规为准;
三、你实在还不放心,就干脆设置应急照明吧,免得你终日寝食不安。。。。
回复
18楼
设计既要执行国标规范,也要执行行业规范,楼上说的优先考虑是什么意思,听着有点象我们这里审图的说:现在卫生间局部等电位流行从MEB统一引上扁钢接地干线。“流行”。哈哈
回复
19楼
为了安全起见!我做这类的建筑的时候,一般是不管规范!必设!虽说可能浪费!但是到时候消防局的人要你重新弄过!很麻烦的!
回复
20楼
公共建筑设上也不是难事,造价不高。不要死较劲了。
回复
21楼
呵呵!我不是想死较劲,只想搞明白这个问题!因为甲方不想设.
我上次画的就是这个三层宿舍,设置拉疏散标志灯.甲方一个懂电气的说不用设.我就把"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明"这一条给他看拉.
但我自己也心虚,所以就想问问大家有没有设?
回复