跪求空调补水泵启停定压点如何设置及水力平衡等问题
lostmission
2009年11月04日 13:16:09
来自于中央空调
只看楼主

新手求救,这问题比较着急。....:handshake :handshake 问题1:空调系统采用气压罐定压补水,如何确定水泵的工作启停压力点?气压罐启停压力是什么? 2:管道上的电磁阀当系统压力达到多少输出动作信号泄压? 3:安全阀设置多大压控制起跳? 4:系统供回的压差为多少为平衡,是否为水泵出口压力-系统内阻力损失,安装在分集水器之间的压差控制器设置何值控制供回压差为宜?:victory: 菜鸟问题很多,请高手指教一下,希望大家共同探讨。谢谢:loveliness: :loveliness:

新手求救,这问题比较着急。....:handshake :handshake
问题1:空调系统采用气压罐定压补水,如何确定水泵的工作启停压力点?气压罐启停压力是什么?
2:管道上的电磁阀当系统压力达到多少输出动作信号泄压?
3:安全阀设置多大压控制起跳?
4:系统供回的压差为多少为平衡,是否为水泵出口压力-系统内阻力损失,安装在分集水器之间的压差控制器设置何值控制供回压差为宜?


:victory: 菜鸟问题很多,请高手指教一下,希望大家共同探讨。谢谢:loveliness: :loveliness:

[ 本帖最后由 lostmission 于 2009-11-4 19:43 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
lzg8888882008
2010年05月01日 22:29:54
12楼
这是张套图,我现在施工的剧院项目也是这种型式的定压补水装置,应该是闭式系统。罐前阀门应常开。设定压力值参考wxh740813大哥答复的。
回复
hh0621
2010年06月04日 09:56:15
13楼
:)
回复
star-cluster
2010年10月21日 12:38:33
14楼
都是高手,我过来学到了!
回复
thwest
2014年06月02日 23:34:17
15楼
推荐《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调 动力》6.9.7上有1,2条的答案,附录还有例题,你一看就明白了。