大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。
大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。
12楼
长江后浪推前浪,学完了,就把师傅拍在海滩上:lol 不过笑归笑,理解了上述原理,对设计是很有好处的。
回复
13楼
恒压 ? 名好听而已 只是在最小压力和最高压力变换 水压有波动
回复
14楼
错了,朋友,对用户来说就是恒压,几乎没有波动。
回复
15楼
恩,谢谢了,再讲下一课吧。:loveliness:
回复
16楼
上堂课的东东都会了吗?那好接着讲:lol
例题:一小区一、二、三、四期分期分别建100户住宅,按300L/人,3.5人/户计,每户给水额定当量和为4。分别求一期、一+二期、一+二+三期、一+二+三+四期平均用水小时平均秒流量和设计秒流量。
大家知道:3000人以下的小区,市政直供或无负压供水,计算流量时只用设计秒流量。但此例为什么还要算平均用水小时平均秒流量呢?
先算算看:
1、一期平均用水小时平均秒流量为1.22L/s;设计秒流量为6.29L/s
2、一+二期........................................2.43;.............................10.21
3、一+二+三期.................................3.66;.............................13.73
4、一+二+三+四期.........................4.86;..............................17.04
前后两组的数据为什么差这么大呢?
回复
17楼
从概率来讲,前后两组数据哪组经常出现呢?试着再将泵组所带用户向上增
500户:前者6.1后者20.22
600户:前者7.29后者23.3
700户:前者8.5后者26.32
由上计算得设计秒流量约为平均用水平均秒流量的3~4倍;
泵的流量是按设计秒流量计算的,但实际用起来多是平均流量。所以变频泵多为3~4台,可以满足不同流量的需求。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-12-12 21:53 编辑 ]
回复
18楼
每台泵的流量大约就是平均用水小时平均秒流量,再以变频技术进行微调。即每台按设计流量的1/4或1/3进行调节流量。
回复
19楼
如果午夜用水很少,所需流量仅为设计流量的1/8~1/7时怎么办呢?可以单设一设计秒流量1/8~1/7的小泵或加气压罐进行变频微调。
回复
20楼
真是学习了
多谢呀
还要凑字数
回复
21楼
所谓恒压是指管道压力保持恒定,变频泵是为了保持管道内压力恒定而选择使用的,泵的压力恒定是出水口压力恒定。管道压力变化是由用水点失水变化决定的,变频泵有个压力罐,定好泵前泵后的压力差,根据管道压力变化调节水泵转速,及时补充失水量。
回复