如题,有一五层的商场,中间有一中庭,从一层一直延伸到五层,四周采用防火卷帘与商场空间隔开,请问,中庭内部是否要采用消防炮,消火栓及喷淋已满足不了消防要求。火灾时,这是一个封死的空间,上消防炮的话,是否有必要,请高人作答!
如题,有一五层的商场,中间有一中庭,从一层一直延伸到五层,四周采用防火卷帘与商场空间隔开,请问,中庭内部是否要采用消防炮,消火栓及喷淋已满足不了消防要求。
火灾时,这是一个封死的空间,上消防炮的话,是否有必要,请高人作答!
12楼
问厦门审查所要做
回复
13楼
:'(
回复
14楼
:handshake
回复
15楼
需要
回复
16楼
:Q
回复
17楼
首层应该没有防火卷帘吧。不同地区要求不同,暂时按不做设计,消防通不过在加上,对消防水量也没有影响。
回复
18楼
关于大空间使用的消防泡
我公司是专业生产消防水泡的,如有给排水设计师有这样的项目可以介绍,项目成功后我们将给予效应的报酬
电话15216682758李
回复
19楼
:) :victory: :victory:
回复
20楼
规范是超过12M中庭需设置消防炮。
回复
21楼
防火分区:一般中庭与一层同属一个防火分区。中庭能保证绝对无可燃物可以不设,但一般很难做到:比如促销活动往往在中庭。所以应该设。
回复