钢结构摩擦面处是否需要防锈
sunrongtao888
2005年06月24日 08:15:09
只看楼主

我们在施工钢结构厂房大梁时,跨度20米,工字梁用高强螺栓连接,高强螺栓连接端头板处施工单位认为喷砂完不能做防锈处理,会降低摩擦面摩擦系数,但不做防锈处理时间长了会生锈,不知该如何处理?

我们在施工钢结构厂房大梁时,跨度20米,工字梁用高强螺栓连接,高强螺栓连接端头板处施工单位认为喷砂完不能做防锈处理,会降低摩擦面摩擦系数,但不做防锈处理时间长了会生锈,不知该如何处理?
免费打赏
fxgg2004
2005年06月24日 15:03:39
2楼
楼主解释的有些不明白,高强螺栓摩擦面做完喷沙后,摩擦面应保持清洁,不得有油污和涂漆.
回复
水木人生
2005年06月25日 00:19:19
3楼
摩擦面做完喷沙后,就不会有锈了
回复
strongzxg
2005年06月27日 10:23:59
4楼
不太明白,做完喷砂处理后不应该有锈了,如果有锈说明没有保管好,那只好再除一遍了。
回复
fengzigg
2005年06月27日 11:00:55
5楼
楼主的意思是端头板处喷砂后又生锈了吧,其实喷砂后生赤锈是很正常的,对摩擦面是有好处的,施工完了以后可以采取措施将摩擦面封闭了,不过施工有点麻烦.
回复
lqddc
2005年06月28日 10:28:46
6楼


计算设定时如果没有生赤锈的设定,那麽生不生赤锈都无所谓,但你设定了,一定得让他生赤锈,正如施工单位说的,会降低摩擦面摩擦系数
回复
fengzigg
2005年06月28日 12:00:50
7楼
喷砂后生赤锈和喷砂处理后的摩擦面摩擦系数好象是一样的吧,个人觉得,摩擦系数何必提这么高呢,对节点设计的影响并不是很大,0.4足够了
回复
fengzigg
2005年06月28日 12:02:26
8楼
设计的时候做0.4,设计说明可以写到0.45,0.45做实验也比较好做,不会给施工带来什么麻烦
回复
kiamartin
2005年06月28日 20:19:56
9楼
那就看设计说明上面的摩擦板的处理方法是不是喷砂后生赤锈了?
如果不是最好还是要做防锈的措施了。
回复
nanming
2006年04月15日 11:46:11
10楼
一句话:磨光顶紧.
回复
strongzxg
2006年07月07日 16:38:22
11楼
其实还是要看设计是怎样要求的,两种情况都是可以的啊。
回复

相关推荐