半地下深井砖混泵房墙体怎么计算
anhe02
anhe02 Lv.2
2009年11月06日 19:34:01
只看楼主

半地下深井砖混泵房,正负零处无楼板,挡土墙部分计算模型怎么取上部按自由下部按完全嵌固合理?还是两端按铰支并考虑下部基础部分嵌固合理,计算高度要不要考虑正负零以上墙体高度?还是把上部荷载加到正负零处?(砌体计算资料中只是强调圈梁在计算竖向荷载时不能当做竖向杆件不动铰支点,但圈梁水平刚度极大,计算水平土压力的时候能否当做不动铰支点?)

半地下深井砖混泵房,正负零处无楼板,挡土墙部分计算模型怎么取上部按自由下部按完全嵌固合理?还是两端按铰支并考虑下部基础部分嵌固合理,计算高度要不要考虑正负零以上墙体高度?还是把上部荷载加到正负零处?(砌体计算资料中只是强调圈梁在计算竖向荷载时不能当做竖向杆件不动铰支点,但圈梁水平刚度极大,计算水平土压力的时候能否当做不动铰支点?)
免费打赏
dodo2002
2009年11月07日 15:37:07
2楼
模型简化:下部深井单独计算,顶端自由,下端固结,附加上部砖房的竖向荷载。上部砖房以深井为基础,计算时墙下端取深井顶面。查一下《给水排水结构设计手册》
回复
anhe02
2009年11月08日 16:12:44
3楼
看了给水排水结构设计手册,重力式挡土墙半地下泵房的计算,但是只有地基应力的计算,没涉及到墙体本身的计算,现在我按地下室(砖混)的分成三个截面计算偏心受压,由于弯矩太大,上部轴力较小,导致偏心距太大,应经不能通过查表求影响系数(表中最大是e/h=0.3),能否通过公式在计算影响系数?
回复
dodo2002
2009年11月09日 18:53:38
4楼
查《砌体结构设计手册》,里面有砖混多层带地下室的例题,你这个不太对,无楼板,加壁柱吧,或者地下部分采用钢筋混凝土结构,自防水,安全可靠,查一下《钢筋混凝土水池设计规程》,里面对砖砌的水池已经取消了。
回复