新手感言,路过的高手赐教!!!
時來運轉
2009年11月07日 12:56:08
来自于PKPM
只看楼主

施工十年,心血来潮,俺转行结构设计了!!现在刚学一个月。到乙级设计院,院长给我一个锁(S-1),自己练吧!!没人管你,唉没法,谁让都36岁了,才转行。看着比自己小十岁的,也能设计,心里急啊!!!开工吧!!花了五天的时间,看书和练软件,熟悉一下设计的程序。先PM建模再SAT分析,再梁柱墙画图。学得不赖啊!!自己找电脑里别人建好的模,在纸堆里拣了建筑图。开始设计了。一开始就被复杂的柱梁网络搞晕了,什么偏轴啊,估算柱梁板的尺寸啊,不太懂啊。看网上偏轴是为了房间里不露柱,大厅里有梁,这样不好看,这是建筑的规则。梁取L/10左右,柱取大该350-450左右(小柱网)。花了二周的时间建模终于懂得了一些道理了。有一个问题啊

施工十年,心血来潮,俺转行结构设计了!!现在刚学一个月。
到乙级设计院,院长给我一个锁(S-1),自己练吧!!没人管你,唉没法,谁让都36岁了,才转行。看着比自己小十岁的,也能设计,心里急啊!!!开工吧!!
花了五天的时间,看书和练软件,熟悉一下设计的程序。先PM建模再SAT分析,再梁柱墙画图。学得不赖啊!!
自己找电脑里别人建好的模,在纸堆里拣了建筑图。开始设计了。一开始就被复杂的柱梁网络搞晕了,什么偏轴啊,估算柱梁板的尺寸啊,不太懂啊。看网上偏轴是为了房间里不露柱,大厅里有梁,这样不好看,这是建筑的规则。梁取L/10左右,柱取大该350-450左右(小柱网)。花了二周的时间建模终于懂得了一些道理了。有一个问题啊
问题一:相邻节点,只建一个柱,如何设置。比如:两个轴距200MM,中间设一个柱,两个梁搭在上面。
荷载问题,活载在规范里,没问题。恒载开始不太明白,后来知道了是根据建筑图计算的,梁间荷载根据填充墙的重量计算的,有一个问题
问题二:楼梯荷载在建模时,梯梁上的恒载和活载,梯柱在梁上的集中荷载恒和活如何计算的?
免费打赏
時來運轉
2009年11月07日 13:08:37
2楼
下周准备学习分析图形了。有几个问题啊!!!
问题三:梁板柱尺寸不对,如梁太高或柱太大,如何能看出来,哪些数值管的
问题四:梁最小配筋率需要调整吗?四级抗时震的跨中0。2%,支座0。25%支座经常少!
问题五:双偏压不满足如何调整
问题六:挠度不满足需要调整吧!!增加刚度,有效高度对吧!裂缝宽度(0。3MM)必需都符合要求吗?增加钢筋面积对吧!很多裂缝都是0。3/0。29/0。28可以吧,看网上说厨卫特殊地方需要严格控制裂缝,对吗?
问题七:四级的轴压比都在0。9左右可以吧/别人好象都低于0。4
最后:查看内力图形的要点在哪里啊?分析方法


也许问题太多了,请理解一个刚学的设计者对知识的渴望,路过的高手请抬手留言,感谢了!!!!
回复
lycic
2009年11月07日 14:32:55
3楼
问题一:两节点间设置一个扁柱及一虚梁100X100,便可以计算
问题二:楼梯荷载根据传力方式计算,板传给梁,梁传给柱含楼梯构造柱
问题三:看计算结果*PJ文件,看懂就知道了
问题四:需要根据实际情况调整
问题五:不知你问的是何意,程序可以直接点双偏压进行计算
问题六:都要调整,厨卫一般都要求0.2mm
问题七:0.9可以,轴压比低于0.4,配筋要小些
最后:内容太多,查看pkpm参考书相关内容,里面很详细
回复
時來運轉
2009年11月08日 08:19:39
4楼
谢谢了,高手请留言!!!!!!!
回复