消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:
消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:
12楼
水泵接合器可以设置报警阀后,但是有两个前提条件:1、只有一个报警阀;2、为湿式系统。
回复
13楼
同意12楼,但个人认为,干式、预作用及雨淋阀组均适用。
回复
14楼
个人认为不可以:lol
回复
15楼
长见识了
回复
16楼
好好学习一哈
回复
17楼
不可以
回复
18楼
:victory: 受教了
回复
19楼
可是都没有说到重点上去,是置前还是置后?
回复
20楼
报警阀是一个单向阀,装在后面有很多问题出现,装在前面什么问题都没有,
回复
21楼
没研究过
回复