消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后
ahxuhao
ahxuhao Lv.3
2009年11月07日 16:16:19
只看楼主

消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:

消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:
免费打赏
zysswy
2010年03月28日 19:52:50
22楼
只有一个湿式报警阀的话,我个人意见是可以的,规范不同意啊
回复
ligf1999
2010年03月30日 11:30:14
23楼
我们安徽就是在阀前设的,到现在一直这样用
回复
ligf1999
2010年03月30日 11:31:03
24楼
我们安徽就是在阀前设的,到现在一直这样用,不知道原因呵
回复
cuibin0316
2010年03月30日 12:48:15
25楼
学习中
回复
renbenhe
2010年03月30日 16:35:06
26楼
应该装在报警阀的前边.
回复
kkk3
2010年03月31日 10:56:22
27楼
不可以,应该装在报警阀前
回复
enzilife
2010年04月02日 14:44:07
28楼
疑惑啊,哪个意见对呢?
回复
chaiqiang317
2010年04月02日 15:46:45
29楼
12楼的意见正确,国内的要求是报警阀后,不过在NFPA13里是有针对如果系统只有1个湿式报警阀,接在发后也是允许的。这个问题的关键在于湿式报警阀是一个单向阀(或者说可以理解成一个止回阀),如果接在阀后,消防车送水就无法送到其他报警阀之后的管道里了,所以只适合在单个报警阀设置的情况下,保险起见建议大家还是放在阀前为好,毕竟国情是要求设置在阀前的啦:)
回复
天使右右
2010年06月30日 11:56:34
30楼
可以的。主要看你这消防水泵接合器的作用。接在什么位置跟其作用有很大的关系。
回复
chaorocktnt
2010年06月30日 16:29:35
31楼
必须接到报警阀之前