采用单极开关控制的带蓄电池的应急照明灯具(如图),在供电正常时,当开关闭合后灯能亮吗?个人认为:电源不断时灯不是在充电吗,充电时灯不应该亮啊!!!请教大家帮忙解答。
采用单极开关控制的带蓄电池的应急照明灯具(如图),在供电正常时,当开关闭合后灯能亮吗?
个人认为:电源不断时灯不是在充电吗,充电时灯不应该亮啊!!!请教大家帮忙解答。
2楼
不错,是这样。
回复
3楼
图画得不对,
应急灯分为可控和不可控
要采用可以就地控制的就需要选择可控的应急灯
回复
4楼
那么如果是可控应急灯能按上面画吗?
回复
5楼
请问 如果平时能让带蓄电池的灯亮有什么办法吗?
回复
6楼
开关合上灯就亮,电源失电灯也会亮!!!
回复
7楼
开关合上的同时,充电线在充电,灯不会亮啊
[
本帖最后由 nash007 于 2009-11-8 16:40 编辑 ]
回复
8楼
这个作为示意图基本是对的,因为LZ画了个灯的图标,又注明是带蓄电池的。而实际接线时下侧的线是接蓄电池“系统”的,所以LZ的图不能作为接线图。PS:图中还少了根N线,呵呵
回复
9楼
:lol
楼主的想法是正确的,不过他不应该画个灯的图标。哈哈
其实这个要求大家对应急灯得清楚了,不过好象厂家只会给我们样本,并不说灯是常亮还是失电时候亮。
:Q
回复
10楼
不过两线的话,肯定能实现正常时候亮,掉电时候也亮。
回复
11楼
“带蓄电池的应急照明灯具”是一个“复杂的小系统”,不是一只“纯”光源。所以你要把“带蓄电池的应急照明灯具”内部接线图全部画出来,才能正确分析其工作原理。