下图示意,线框中的短梁,两端的支座负筋不一样,有一端负筋让其在柱子内锚固,另配满足配筋包罗图的钢筋在短梁内,这样柱子内的钢筋会不会很多很乱啊。
下图示意,线框中的短梁,两端的支座负筋不一样,有一端负筋让其在柱子内锚固,另配满足配筋包罗图的钢筋在短梁内,这样柱子内的钢筋会不会很多很乱啊。
42楼
梁的宽度只有200呀,没必要4只箍筋的
回复
43楼
这样的情况在实际的设计过程中经常遇到,要是梁不是很长的话,我一般是拉通
回复
44楼
为什么不能用呢?(高规6.3.5)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
4根钢筋有什么错误,请明示。
回复
45楼
1。角筋20,中间和第二排25不妥
2。满足弯矩包罗和直径协调前提下,多余钢筋锚入柱中即可
回复
46楼
当时发这个帖子就是想问1/3截断这方面,了解101图集的知道相邻两跨的梁负筋1/3长度是按照大跨计算的。所以我觉着10楼的做法可行。
回复
47楼
至于楼上有几位提到角筋20中间筋25不是很好,我也觉着不好,但有什么依据吗?以后会注意,通长筋改为25,中间筋改为20,个别梁配筋富裕,有点浪费。
回复
48楼
灵活应用就行了
回复
49楼
你用的太省了吧 这个短梁就直接拉通了 还搞负筋
PS: 原位标这么多不好 梁多两根钢筋没人会说的 而且不利施工
关键是板筋和剪力墙筋 量大面广 和标准层多的
回复
50楼
25的作为角筋,这样配的话,会比较好施工~~~
回复
51楼
调整配筋,拉通,没必要那么复杂,施工还不方便,图什么?
回复