开利空调型号:30GT-080-910,风冷式活塞机组;机头上的电磁阀是什么作用呢?有知道能告诉下吗?个人判断是加载阀。谢谢!

开利空调型号:30GT-080-910,风冷式活塞机组;机头上的电磁阀是什么作用呢?有知道能告诉下吗?
个人判断是加载阀。谢谢!

标注.JPG

免费打赏
chnlzj
2009年12月15日 21:33:37
22楼
卸载原理图:
回复
chnlzj
2009年12月15日 21:35:39
23楼
压缩机解剖图:
回复
chnlzj
2009年12月15日 21:47:35
24楼
开利06E压缩机维修现场:
回复
chnlzj
2009年12月15日 21:55:53
25楼
开利06E压缩机维修现场2
回复
htyybq
2010年04月24日 18:47:18
26楼
请问版主:
同电子膨胀阀相关联的电脑板坏了,又没有同型号的配件,请问有什么电器装置能够操作控制此电子膨胀阀,谢谢
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 03:10:13
27楼
学习 经典:lol
回复
predator23
2010年05月04日 12:57:10
28楼
如果肯定是电子主板坏了控制不了膨胀阀,可以更换电子主板。
回复
wenpian
2010年06月24日 22:02:03
29楼
3月份已改造完成,对这次改造值,办公室的老人员说十年来没见过那么冷空调。这空调控制一栋有9层办公楼;单机头和双机头可以单独开或同时开。6月份天气那么热,开双机头运行而已,均能保证这个楼办公区温度。
回复
zllkm
2010年06月26日 21:14:07
30楼
版主你的空调还没改好啊
你说的电磁阀是控制压缩机卸载的,由控制主板给电磁阀一个信号控制24V的电源,线圈得电后改变卸载阀的平衡,柱塞下移使阀内的气门打开,产生的压缩高压气体直接排到吸气腔。
95年的4台30GT-100的机组我现在还在让它运行良好,很少出现故障。有事可以与我联系。