在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
12楼
我用过50KVAR的............................肯定容量越大体积越大....
回复
13楼
单回路容量设置越大,宜造成小负荷时投切振荡,也就是:
功率因数滞后→投入电容器→由于投入的电容容量过大→功率因数超前→切除电容器.....。
回复
14楼
十二路转换开关是有的,我就做过多次,如果如果你需要的话,我可以发给你,大家相互学习吗?
回复
15楼
电容柜12路电气原理图
回复
16楼
电容柜12路二次接线图
回复
17楼
我选转换开关很少选型号,具体型号难得查,我一般画触点图定做,比如ADA的深度就小点,定做加价不多,
回复
18楼
chq169你好,你提供的图纸很好,请告知"LW5-16TM712/8"的生产厂家,能否提供一张该转开的面板图,在此先谢了。
因为12路是本地典型设计,当用一只转换开关时,我只好用"LW5-16 TM706/7改",也就是说手动9位是第9路与第10路拼,10位是第11路与第12路拼,在手动操作中其中2路只好同时投入。
回复
19楼
还有一个问题就是电容辅柜是干什么的?用一个控制器控制两台柜子里的电容器吗?十二组电容器是不是分开放到两个柜子里?
回复
20楼
”LW5-16TM712/8“十二路的转换开关节点表能否传上来?让大家学习一下,我想按照ssppitx的思路十二路的用两个转换开关也是可行的吧,这样开关就不会太长了。等我做完后传上来大家看看有什么不妥之处吧!
回复
21楼
同一段母线上当无功补偿主屏容量不够时,可设辅屏,辅屏的工作方式为:1.与主屏联动(由主屏控制),2.可单独手动投入或退出运行。原则上一般同一段母线上只设主屏一台,辅屏可N台。
12路(每路不大于20kvar)在柜体尺寸:高2200,宽不小于800,深不小于600mm下,完全可放在一台柜内,当然要做好散热措施。
回复