消防水泵需要恒压么
song200004041
2009年11月09日 15:47:12
只看楼主

消防水泵需要恒压么,不恒压可以么,两者价格差很多呢

消防水泵需要恒压么,不恒压可以么,两者价格差很多呢
免费打赏
mika_lee
2009年11月12日 16:56:36
12楼
好像不用恒压吧。。。消防水泵应该是很少用。稳压就可以了。
回复
cgp0011
2009年11月12日 21:54:41
13楼
消防水泵需要稳压,目的是需保持管道经常有水压力,在火灾时能启到灭火作用。
回复
justsheep
2009年11月13日 09:36:22
14楼
恒压好些,用切线泵,因为消防用水量很不均匀,平常不用,用的时候很大,建议用恒压泵,不用水时不超压,用水量大时能保证水压。:)
回复
xgxgxg521
2009年11月13日 11:21:16
15楼
防火规范和喷淋规范对系统的静水压和动水压方面都有相关的规定,我们在设计时通常是按最不利点着火,且水量按相关指标确定。但在灭火的初期通常可能只开一个消火栓或一个喷头(地点也不一定在最不利处),所以消防泵最好选用性能曲线平缓的水泵,当然恒压水泵最好不过了!:)
回复
simon-671214
2009年11月16日 16:03:12
16楼
消防栓稳压0。4mpa.喷淋0。8mpa.
回复
fujinhua1965
2009年11月16日 18:21:32
17楼
不是指泵恒压,是指外围的消防水管要恒压,在危险时,能随时能有水,否则要用水时水压不够就很麻烦。
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月17日 22:30:59
18楼
消防泵要求Q-H线是平缓的,一般消防泵的流量变化对扬程影响很小 可以看下国标图集

80米扬程一般到90米就打不上去了,
回复
lcj3562
2009年11月18日 14:15:10
19楼
:lol :victory: :time:
回复
zhaohui1st
2009年11月18日 16:12:42
20楼
消防泵一般不启,火灾发生时启泵,为保证消火栓口出水稳定要恒压的
回复
zhaohui1st
2009年11月18日 16:13:24
21楼
可以一台恒压泵加几台消防泵,不一定全部用恒压泵
回复