洁净室的压力太高怎么办
haigushilan
2005年06月25日 10:02:07
只看楼主

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
免费打赏
liulovelb
2005年07月13日 15:32:59
12楼
怎么没有泄压阀呢?
回复
zht2004
2005年07月13日 23:46:37
13楼
余压阀就一定能行啊??

主要应该调节回风!
回复
wjzhang_031
2005年07月14日 07:45:31
14楼
设计的时候数据没计算好,系数打得太多或太高……
回复
zht2004
2005年07月14日 08:34:17
15楼


偶倒觉得属于系统调整的问题;技术好的工程师肯定能弥补设计缺陷!
回复
fzhzhz
2005年07月14日 15:20:22
16楼

同意斑竹的意见,其实有时也不一定是设计缺陷,如系统围护漏风量大等原因。造成压力不对,技术好的工程师(比如在下,呵呵)是应该有办法解决的。
回复
david_wang
2005年07月16日 13:28:57
17楼
我想主要先从设计计算着手,检查计算上的漏洞,如果实在没办法,房间的冷负荷解决了,洁净度达到了,那就加 Relief damper吧
回复
kyodo
2005年07月18日 15:55:31
18楼
在墙上加装几个余压阀吧
回复
angelo_yu
2005年09月01日 18:25:25
19楼
可能原因:
1、设计不合理
2、施工不合理
回复
alpha_cheung
2005年09月02日 16:18:55
20楼
1.增加回风排风(会不会回风口太小,需要调整?回风是不是经过干盘管的阻力太大,鳍片受伤太多)
2.减少新风
3.降低FFU转速(FFU进风口初效过滤器是不是阻力太大?)
4.安装余压阀
5.直接从天花板开孔加过滤器放风回去
回复
xyzjm12
2005年09月06日 01:28:45
21楼


不先想着调节风量,倒要去搞些花钱的,虽说是小钱但能省则省吧!增加余压阀的做法谁不会做,你想到时候搞得整面墙都是啊~~~
回复

相关推荐

APP内打开