土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 令我困惑的风量

令我困惑的风量

发布于:2005-06-25 10:32:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我测量风量的步骤:
1、根据风口的尺寸确定测量点数
2、用风速仪测量风速,由于读数不稳定,一般取最大值
3、计算平均风速
方法一:∑测量值÷点数=平均风速
方法二:(∑测量值平方数÷点数)再开根号=平均风速
4、风量=有效面积*平均风速*3600
计算出的风量往往比额定风量大很多,不得不乘修正系数加以平衡,这是一个令我困惑的问题。
各位同行,你们有好的办法吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    9楼说的“读数应该取相对稳定的数据”,这个有道理,谢了!
    2005-06-29 10:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳


    风量、温湿度一体测量装置早已广泛应用,误差小,不需修正和计算凑数!

    对楼主的计算平均风速方法2更不支持,但建议数据差异过大,增加测点,读数应该取相对稳定的数据,不能着急!还有有效截面的取值误差和辅助风管的制作规格也可能导致偏差值增大!

    至于修正系数,偶一直就没用过!如果测试测量数据没啥问题,何谈修正,如果有问题就找出并解决掉,偶认为解决修正值如何取值是科学的这一问题,比解决测量数据不准确难度更大!!!
    2005-06-29 10:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 810 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调的舒适度

氟利昂冷却空气制冷怎样才能和水冷却空气制冷一样的舒适?请各位专家指点!

回帖成功

经验值 +10