办公楼采暖下供下回系统为什么一层不热?
jiangdawei793
2009年11月10日 17:18:07
来自于采暖供热
只看楼主

刚接了一个改造的活,四层的办公楼, 双管系统为下供下回,二层以上都挺热的,但是一层不热,一层横干管为DN70——DN40,立支管基本上是DN20和DN25的,为什么会出现这种情况?应该怎么解决这个问题?希望那位高手给予指教!其他区的楼是上供下回系统不存在这个问题。业主希望用最经济的方法解决![ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2009-11-10 17:25 编辑 ]

刚接了一个改造的活,四层的办公楼, 双管系统为下供下回,二层以上都挺热的,但是一层不热,一层横干管为DN70——DN40,立支管基本上是DN20和DN25的,为什么会出现这种情况?应该怎么解决这个问题?希望那位高手给予指教!其他区的楼是上供下回系统不存在这个问题。业主希望用最经济的方法解决!

[ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2009-11-10 17:25 编辑 ]
免费打赏
dg_huamao
2009年11月10日 19:45:35
2楼
在横干管上增加阀门调节水量试试吧
回复
liuxinghan176
2009年11月11日 09:30:30
3楼
入户管事镀锌管还是PPR?可能是阀门、管道、散热器、或者是管件有堵得地方。
回复
jiangdawei793
2009年11月11日 10:29:43
4楼
采暖管道是镀锌钢管,只在入户的地方有阀门,其他的地方都没有阀门,应该不是堵得问题,因为整个一层都不热!2、3、4很热!
回复
haodongjiang
2009年11月11日 17:01:45
5楼
有可能是重力循环附加压力产生的影响。
回复
vk3001h
2009年11月11日 17:18:40
6楼

应该就是这个原因。重力循环作用压头在立管比摩阻60左右的时候可以基本平衡掉立管阻力。但是这个系统办公楼散热量本来就不大,立管只有4层但是管径却放到DN20甚至DN25,立管比摩阻太小了。这样就相当于楼层越高资用压头越大。双管下供下回系统如果出现垂直失调一定是上热下冷。
回复
tong7175
2009年11月12日 15:00:17
7楼
同意六楼的意见。
回复
liuxinghan176
2009年11月13日 09:27:44
8楼
六楼说的有道理,学习了,不过老我觉得,同一立管水的温度相差不大,重力资用压头会有那么大吗?
回复
vk3001h
2009年11月13日 16:05:30
9楼

你自己算一下不就知道了?如果你懒得算,我给你算一下。资用压头=(回水密度-供水密度)*h*g。按95度时密度961.92Kg/m3,70度时密度977.81Kg/m3,h=1m,g=9.8m/s2计算,每米高度自然循环作用压头=155Pa。按层高3米算,两层之间压差就是465Pa。按规范规定取2/3作为计算值,为310Pa。供回水管共6米,比摩阻大约50Pa/m可以与自然循环作用压头对消。
回复
youlf
2009年11月15日 12:49:49
10楼
加大管道内流速应该就可以解决了吧。但是如改管径。
至于原因就是上面几位分析的,
回复
7fish
2009年11月17日 09:33:55
11楼
把2,3,4的阀门都依次关小一点,增加一层的流量应该可以缓解一些
回复

相关推荐

APP内打开