蓄冰中央空调图片2
3314383
3314383 Lv.3
2005年06月25日 12:42:08
来自于制冷技术
只看楼主

中国工商银行无锡分行营业办公大楼,地址无锡市五爱路30号,建筑总面积21000平方米,建筑总高度23.7米,地下一层,地上四层。夏季设计总冷负荷为2440KW,冬季设计热负荷为1560KW。主机为法国西亚特双螺杆机,单台制冷量805KW,制冰工况制冷量为511KW.配置150立方米的冰槽储存冷量。

中国工商银行无锡分行营业办公大楼,地址无锡市五爱路30号,建筑总面积21000平方米,建筑总高度23.7米,地下一层,地上四层。夏季设计总冷负荷为2440KW,冬季设计热负荷为1560KW。主机为法国西亚特双螺杆机,单台制冷量805KW,制冰工况制冷量为511KW.配置150立方米的冰槽储存冷量。

1119674520827.jpg

免费打赏
huangpeng_6666
2005年06月30日 11:25:20
12楼
怎么看不见照片啊????
回复
kook3189
2005年06月30日 15:57:59
13楼
能否作一些详细的说明呢!这样能使我这种没有接解过这种系统的人更容易明白!
回复
3314383
2005年08月03日 11:46:21
14楼
江苏省峰谷电价时段划分标准为:峰时段 :8:00—12:00 17:00—21:00
平时段 12:00—17:00 21:00——24:00
谷时段 0:00—8:00
1—10KV 峰时段电价为:1.138
平段:0.668
谷段:0.258
采用蓄冰制冷得到的优惠政策是,只享受平段电价和谷段电价,不存在峰时电价。
回复
3314383
2005年08月03日 12:18:00
15楼
蓄冰制冷可以很好的利用谷时电价,平衡国家电网,削峰填谷。采用蓄冰装置,说简单点晚上存储能量,白天释放能量。主机、水泵的配置可以减小,减少投资费用。在空调正常使用中,由于使用了夜间的谷电,白天不存在峰电。运行费用大大减低。
运行状态可以是多种形式,主机联供,主机边蓄边供,融冰,蓄冰,主机单供。
根据每天的温度,可自行转换。
回复
zgw33
2005年08月03日 18:59:25
16楼
我不明白为什么要把管子转几个弯 从天上弯下来再弯上去 没阻力么。搞不明白 都这样么
回复
3314383
2005年08月04日 11:35:07
17楼
要根据实际情况的,因为考虑建筑物的构架。

回复

相关推荐

APP内打开