上级断路器的额定电流和下级隔离开关的额定电流一样,会产生什么影响吗?
huaxinsky
huaxinsky Lv.2
2009年11月11日 10:54:23
来自于断路器
只看楼主

比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]

比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?

[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]
免费打赏
lhw606
2010年03月17日 19:43:05
12楼
学习了,感谢各位网友的回答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
蛋腚
2010年03月17日 19:52:48
13楼
没有问题,以前这样做过
回复
haokai
2010年03月17日 21:57:04
14楼
没关系,但是要注意隔离开关下的断路器的配置,最好比上级断路器小2档。
回复
sht_200
2012年11月05日 11:30:23
15楼
以前师傅说隔离开关要比上级断路器的整定值大,以保证隔离开关不被烧坏。
回复
rk5707
2012年11月05日 13:33:23
16楼
大于等于断路器的额定电流就是OK的!!
回复
huchangfei110
2012年11月23日 09:25:32
17楼
学习!!!!!!!11
回复
jdrong0402
2013年09月29日 15:39:05
18楼
应该没问题吧,断路器和隔离开关额定电流一样,要是隔离开关被烧坏,那断路器也应该被烧坏了!反之,断路器到了额定电流就跳闸了,隔离开关也应当没问题!