电焊机额定电流应如何计算?
hgl_1
Lv.2
2005年06月25日 17:16:55
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
免费打赏
zsyndq
2006年12月30日 14:14:31
12楼
这个问题在论坛里有祥细讨论,你自己去找找吧
回复
tanweicheng
2009年07月03日 09:33:15
13楼
P=Set*根号(额定持续载荷率)*功率因素(0.6)
I=P/0.38/0.6