《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。
请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?
有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
12楼
:lol
6抽头,Y接法是低转速,YY接法是高转速啦
导线接触器之类的都可以按YY接法来选择啦
回复
13楼
:)
如果按两种转速配,岂不是白白增加投资。。
回复
14楼
:'( :'( :'( :'( :'( :'(
我服了,无知者无畏啊。
回复
15楼
:L
什么无知者无畏。。。。
前面进控制箱电缆过去当然得按22KW考虑,到控制箱后出线按18.5KW与22KW考虑啦
如果箱子离风机近的话就都按22KW选择就是了。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-16 12:07 编辑 ]
回复
16楼
是说我自己无知,所以无畏的问一些搞不懂的简单的问题。不要误解。
此命题就不细说了,有机会请你看看先前提到的文章吧,抄下来说事也不好。
要不看看《工业与民用配电设计手册》3版 659页,图12-3(a),KM3怎么选的?
很看好你哦。如此努力,相信你会成为一高手。就是脾气爆点。不过高手都有脾气。好些老鸟脾气都爆。
顺便在你的《关于漏电断路器,不懂的进》中发了点瘪言,见笑。
潜水去也。
回复
17楼
:lol
看下再说。。。
书买了老久了,还没看到那里,这里也有啊。。。
接法好象和图集不一样啊,
a) 是6个接线端子4/2、8/4极的变极双速电机的
b) 是带2个独立绕组的6/4、8/6变极双速电机的
c) 是9个端子引出的
6个端子的就a、b这两种啊。。。a)还是三角形低速-绕组串成三角,星形高速-绕组并成星。
这具体得看风机厂家的要求了。
如果是a)低速时候-串星 高速-并星,KM3应该和KM2是一样的,KM1比它们稍小点。
因为低速时候只有KM1 18.5KW,高速时候是KM2、KM3,KM3三个主触头是短接绕组的中间星形点的,所以主触头流过的电流和KM2流过的电流是一样的。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-16 12:17 编辑 ]
回复
18楼
手册上写的是KM3=0.5Ir2(KM2)
这点你的理解呢?审图专家也有认为KM3=KM2。
回复
19楼
:lol
回复的晚了。。。
你可以看图,两个图,一个绕组接线图,一个实物接线图。
绕组接线图,KM3短接的是U1V1,U1W1,W1V1几个点。
实物图中,KM3是U1V1W1出来的。
主要就是看KM3接触器触点流过的电流与KM2触点流过的电流是否一样?
画图比较可以知道,绕组图里可以把U1V1,U1W1,W1V1用KM2接触器3个主触头短接一看就明白了,KM3触点中流过的电流要比KM2触点流过的电流小,小多少得计算。
规范里取的是一半的高速接触器流过的电流吧。
回复
20楼
很多双速风机是根据星型三角型绕线的不同来分双速的,所以是两组三相配线,加上PE一般配7根线,再详细的我也没研究过。
回复
21楼
回复 19# 的帖子
是这个意思,我赞成kM3流过0.5Ir2,就是高速的一半。
那么对于18.5KW/22KW这类典型D/YY的风机,低速配线就按低速,高速配线就按高速,有没有问题?
回复