《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。
请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?
有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
22楼
感谢。
7根线没有问题。常用的双速风机都是6个端子。就是发觉我们对导线的选择没有统一意见。都按大的选使用不会有问题,就是感觉显得浪费一点。想了解一哈大家都是怎么作的。
回复
23楼
我觉得还是有必要计算一下的好,根据参数算算正常运行时,U1V1、U1W1、V1W1这环点会流过多大电流。因为18.5和22相差不大,所以我怕可能流过的电流不小。。选取个启动电流倍数算算,看多大。。我怕按0.5Ir选择可能不够。
回复
24楼
:'( 底子薄啊,学校里学的那点电机知识早还给老师了,还居然连老师的名字也忘了。惭愧。想了好久了,不晓得咋个算。能否明示?
回复
25楼
:lol
你怎么跟我一样呢,大学老师名字记得的都很少了。。。
我以前教电机原理电机调速的还有电拖的都记不清名字了。。。
这个可以根据绕组,启动电流倍数来算绕组吧,开始不是D接法18.5KW,然后YY接法22KW嘛。。
D接法是绕组串后三角形,YY接法是将U1V1W1短接,其实就是原来并的改接成与另一相另个绕组并然后成星形了。大概估算一下吧。没参数。。。
回复
26楼
我也不知道怎么搞!!来看看啊@@@
回复
27楼
不会那么复杂吧。好像跟低速没有关系。高速YY接线的等效电路就是3个(二组并联的)绕组接成星形。
话又说回来,为何其他人都是只看不发言呢?他们是知道还是不知道啊?
回复
28楼
:lol
低速时候三角形 是两组绕组串联的接成三角形啊
高速两组绕组并联接成星形的啊
低速接法只要将中间的U1V1W1两两短接就成了高速星形接法了
回复
29楼
新电机?有说明呀,肯定有图的,导线和接触器要看电机的容量了
回复
30楼
“低速接触器根据电机低速时的额定电流选择,高速接触器、高速3根线根据电机高速时的额定电流选择,短接接触器根据电机高速时的一半额定电流选择,低速3根线根据电机低速时的额定电流和电机高速时的一半额定电流中的大者选择。”
对D/YY或Y/YY电机,这个回答我认为是有道理的。
回复
31楼
很遗憾地告诉你 关于这个问题 我没有任何可以提供的帮助
回复