你设计的双速风机控制元件、导线是如何选的?
pigl
pigl Lv.5
2009年11月11日 13:51:44
只看楼主

《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?

《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。

请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?

有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
免费打赏
pigl
2009年11月23日 02:56:46
32楼


:lol 你平时是咋个设计的可以说三。
回复
zzhspeed
2009年11月23日 14:42:53
33楼

死心眼阿,当然可以用不同截面的电线啦。比如你可以使用一根大截面的4芯电缆和一根小截面的3芯电缆配起用不就可以啦!
回复
vccv
2009年11月25日 09:54:27
34楼
双速排烟风机控制;导线,截面,接触器按功率大的配没问题,有些浪费。继电器需按大、小不同功率选。
回复
jypjyp11
2009年11月27日 19:45:41
35楼
谢谢,学习了,最好的,,谢谢,学习了,最好有
回复
遵义
2010年07月08日 22:12:41
36楼
热继电器的整定值呢?
回复
ccccyq
2010年09月14日 15:00:16
37楼
谢谢各位高手的讨论,受益匪浅啊