电梯井加压送风问题
greatwood
greatwood Lv.3
2009年11月11日 15:53:40
来自于通风排烟
只看楼主

有没同仁设计过电梯井加压送风的,我记得超高层建筑为防止电梯井内的强烈烟囱效应建议电梯井呈正压,但具体如何设计大家讨论下,谢谢

有没同仁设计过电梯井加压送风的,我记得超高层建筑为防止电梯井内的强烈烟囱效应建议电梯井呈正压,但具体如何设计大家讨论下,谢谢
免费打赏
greatwood
2009年11月11日 16:21:52
2楼
没人回答,自己顶一下!!!!!
回复
greatwood
2009年11月12日 09:40:23
3楼
找到个资料大家指正下对不对:
电梯井的机械加压送风量应按以下公式计算:
当有前室时: Ld=0.0014•F4• (C2•a4+A4) (5.2.2-1)
当无前室时: Ld=F4• (0.0038•C1•f•d4+0.0014•C2•a4) (5.2.2-2)
式中 Ld——电梯井的机械加压送风量(m3/s);
F4——电梯井的机械加压送风量系数,由图5.2.2查得;
C1――取值1;当电梯门的缝隙采用密封措施时,取值0.5;
f ——每扇电梯门的缝隙长度(m);
d4——开向电梯井的门的总数;
C2¬¬——取值1;当电梯井围护墙三面采用混凝土墙体,另一面为砖石砌筑,或全部采用混凝土墙体时,取值0.5;
a4——电梯井的围护墙面积(m2);
A4——前室的围护墙面积(m2)。
但是,另一个问题,电梯井加压后其相应前室是否需加压。若需其所需风量是否要减去电梯井加入的风量。
回复
zy13943016139
2009年11月13日 11:31:23
4楼
不需要,实用空调手册1219页13。4。9下面一段话提到:“在消防电梯进高有加压送风防烟设施后,消防电梯前室或合用前室则不再设加压送风防烟设施,但合用前室计算电梯进加压送风量时,就按有前室考虑。”