办公楼,大空间,上面没有墙体,9米跨,做了650mm高,会出事吗???
办公楼,大空间,上面没有墙体,9米跨,做了650mm高,会出事吗???
12楼
计算通过就行,胆大心细是做结构基本要求,我们领导常讲的
回复
13楼
650还算可以,还要看开间尺寸之类的,计算能通过,配筋不超标就行 !
不过办公楼主梁上考虑墙比较好,万一隔呢!
回复
14楼
结构还是要靠计算的,650应该没什么问题,主要看看挠度够不够,只要是计算没有出现问题就不要担心了,如果不相信软件 ,就自己再验算一下就行
回复
15楼
这种梁,9米的跨度,650的肯定会小啊,饶度这关就很难过了啊!就算是中间加井字梁也是小的,软件计算出来的只是理论上的结果,“三分计算,七分构造”,你还要用手算符合的啊,还有就是结构概念!
回复
16楼
越来越依赖软件,我都不知道怎么手算,有没有朋友和我一样?
回复
17楼
650也可以,上边又没有墙体,控制挠度比较关键,只能加大配筋了
回复
18楼
我看不见图.
1/15是给的大概值。如果没有建筑等的特殊要求一般要求做1/15以上.
有特殊要求时,也可以做宽扁梁,但是挠度和裂缝必须计算通过.:)
回复
19楼
应没有问题,挠度与裂缝注意一下
回复
20楼
“越来越依赖软件,我都不知道怎么手算,有没有朋友和我一样?”
同感
回复
21楼
一般来讲砼梁还是高度不能做太小,我们院是这么要求的,裂缝不容易控制
回复