请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个
过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
2楼
没看明白,如果是想降压的话,可以利用安全阀!
回复
3楼
如果是多级水泵的话就抽级吧,但只能抽中间的,然后用同等长度的套筒代替。如果是单级的话,可以把叶轮车削一点,使其半径减少,当然还要修复叶轮断面
回复
4楼
用可调减压阀啊
回复
5楼
用减压阀减压呀,问题是为什么要用扬程这么高的水泵呢?注意减压阀前的阀门、管道等配件和附件的耐压等级,
回复
6楼
变频控制好像可以吧。
回复
7楼
先导式减压阀减压,阀组的压力等级为1.0Mpa
回复