拟建建筑物地上17-20层,设计要求承载力达到320-350Kpa,地层情况:表层为3-5m的填土,填土有杂填土、粉粘、粘粉填土、粉细砂填土等;其下为液化的粉细砂层,厚度7-10m,液化等级为轻微-中等;其下为第四纪的粉土和粘性土层,土质较好;由于正负零标高高于自然地面标高2-3m,导致基底落在填土层上,需进行地基处理,解决承载力和地基液化的问题,建筑物抗震设防等级为丙级,设计要求部分消除液化,我的初步想法为:
拟建建筑物地上17-20层,设计要求承载力达到320-350Kpa,地层情况:表层为3-5m的填土,填土有杂填土、粉粘、粘粉填土、粉细砂填土等;其下为液化的粉细砂层,厚度7-10m,液化等级为轻微-中等;其下为第四纪的粉土和粘性土层,土质较好;由于正负零标高高于自然地面标高2-3m,导致基底落在填土层上,需进行地基处理,解决承载力和地基液化的问题,建筑物抗震设防等级为丙级,设计要求部分消除液化,我的初步想法为:
1、回填土不能作为地基持力层,需清除并换填级配砂石,粒径不大于50mm;
2、液化土层采用振冲碎石桩进行处理,由于只需部分消除液化,可只处理5m的液化土层,清除填土后进行施工,完成后再回填级配砂石;
3、回填好后再作CFG桩,以提高地基承载力;
不知各位有何高见,采用什么方法处理较好?
2楼
直接用旋喷桩处理,回填土也不要紧,桩体强度有6MPa就够,我以前处理过类似的工程,没问题。
回复
3楼
建议采用预应力管桩,工期短、造价低、设计也简单。
回复
4楼
可能性不大,第一杂填土就搅不动,那么厚的砂层更不用说,第二承载力可能达不到要求,沉降比较大,设计要求不大于40mm,第三液化怎么解决
回复
5楼
你说的是静压桩吧,北京的地层压不动
回复
6楼
你可能把旋喷桩当成搅拌桩了,两回事。旋喷桩在砂层中强度可达10MPa以上,只要没有超过20cm的卵石成桩就没问题。旋喷桩复合地基的优势就是沉降很小,我处理过的是基坑深4m,然后是6m厚粘土,底下是砂层,20层楼,沉降不超过2cm。桩径800,桩距1500,桩长10米。对于液化,处理深度超过液化深度下限即可。
回复
7楼
旋喷桩可以解决液化问题?另外回填土厚度不均,差异沉降怎么控制?
回复
8楼
处理范围内按照实体基础计算沉降,几乎就是桩体沉降,处理深度以下按照分层计算。
回复
9楼
针对该场地的情况及该拟建建筑的有关要求,该场地应该清除上部呈松散状的填土层,然后采用复合地基进行处理.用端承桩来处理,对基础埋置深度以下的土层要用砂卵石换填处理!采用筏板基础!!!!!!
回复
10楼
用管桩有问题,一是沙土摩察力较小,另一方面端部为粘土,无法发挥管桩的高强度。
回复
11楼
建议用复合地基处理!即可以解决你说的问题又可以减少造价
回复