这个管井可以取消吗
p_y
p_y Lv.3
2005年06月27日 10:51:27
只看楼主

现在正在施工一个高层,其中有一层的管井因为装修布局要取消,大家帮忙看看可以吗?这个标需线的管井在上下都有。

现在正在施工一个高层,其中有一层的管井因为装修布局要取消,大家帮忙看看可以吗?
这个标需线的管井在上下都有。

1119840680763.JPG

免费打赏
p_y
2005年06月27日 10:52:44
2楼
上下层的布局见附图
回复
wx8001
2005年06月27日 10:53:39
3楼
管井 怎么能随便取消呢 现在搞装修的啊。。。。。。。。。。
回复
ydh1981
2005年06月27日 11:00:57
4楼
看有没有管道呀,有的话看能不能换个地方,如果不行,那不能取消
看看图纸,和设计人员商量一下
回复
wx8001
2005年06月27日 11:04:53
5楼
管井怎么能没有管道呢啊 现在搞装修的 胡搞!
回复
wx8001
2005年06月27日 11:11:46
6楼
我看过一个搞装修的图纸,也不知道他们看不看规范 很多违反规范的啊 卫生间下面是消防控制室 什么卫生间下面是食堂等等。。。极不规范啊 装修的人都不看规范吗?/
回复
neardespring
2005年06月27日 11:25:22
7楼
主立管可以通过横干管转到相邻的管井内,迎宾区上层的排水可单独排除,或者和主立管一起拐到相邻管井,并在合适的位置并管。
回复
wx8001
2005年06月27日 11:38:52
8楼
主要怕那个管井空间不够啊 要尊重原设计,搞装修的 不能给人家改那么大啊 怎么可以这样啊 还有好多因素考虑不足的了啊 趁早搞装修的什么专业都作了算了啊 还要什么其他的作什么设计啊!
回复
sdvegeta
2005年06月27日 11:42:08
9楼
要从解决实际问题的角度出发,在迎宾区搞个管井确实不大合适,此时要看管道数量和管径的具体情况,是否能转到最近的柱子附近。不要因为自己是做水的就说水的怎么都对,有些时候确实装修的只从外观效果考虑,但是需要配合协调嘛,一味说别人不懂、乱来那你还做什么工程?
回复
sdvegeta
2005年06月27日 11:43:59
10楼
其实做给排水设计的时候这样的情况,能在那里布置一个管井么?难道你自己不觉得离谱?
回复
wx8001
2005年06月27日 11:45:17
11楼
那装修的的都干了就是啊 还要什么设计啊?/