空气断路器 塑壳断路器 微型断路器 隔离开关 负荷开关 以上开关有什么区别?在常规设计系统时如何选择?分别应用在何处?
空气断路器 塑壳断路器 微型断路器 隔离开关 负荷开关 以上开关有什么区别?在常规设计系统时如何选择?分别应用在何处?
2楼
那些链接是什么?木马?:o :o :o
回复
3楼
不是一句两句能解释的。自己去看书。工厂供电。或者配电设计手册吧。上面很详细
回复
4楼
:Q :Q :Q 晕 ,,,
回复
5楼
网站的 新设置,方便大家搜寻资料
回复
6楼
木马也没这样的啊~~推荐几本低压配电设计师的书~~~
回复
7楼
空气断路器 塑壳断路器: 是一回事,原来叫空气断路器,现在一般叫塑壳断路器,是配电用,用于分配电能, 电六在16-800A,分断20-85KA
微型断路器 :1A-100A,分断能力一般为10KA,
隔离开关 :不能带负荷操作
负荷开关:能带负荷操作
:)
回复
8楼
请问7楼:“电六”是什么????:( :(
回复
9楼
:handshake 对这个概念还是有点模糊
回复
10楼
先从个头上分:
空气断路器--ACB--AIR circuit-breaker--框架断路器,万能断路器---大,笨,非常值钱
塑壳断路器-MCCB--moulded case circuit-breaker-模制塑壳断路器---中,轻,很值钱
微型断路器-MCB--mini circuit-breaker-小型断路器----小,非常轻,很便宜
------------------------------------
作用上分,上面说的是断路器,即可以通断电、切除故障、保护设备和人身安全的好东西;
再看负荷开关:可以带电流通断电,不能切除故障
家下来是隔离开关:不可以带电流通断电,也不能切断故障
----------------------------------
要不您请我吃个饭,咱们坐下来慢慢聊?:lol
回复
11楼
师者,授业解惑也!
回复