一台开利30GQ120风冷热泵机组开机就报LF故障代码,复位后开机又报,查水流开关,启动接触器都是正常的,是否是CPU主板问题啊?

一台开利30GQ120风冷热泵机组开机就报LF故障代码,复位后开机又报,查水流开关,启动接触器都是正常的,是否是CPU主板问题啊?
免费打赏
emmas
2009年11月30日 20:12:10
2楼
直接短路试验下,就知道是水流开关还是主板故障了。如果是主板故障,一般都是10K贴片电阻烧毁,自己维修就可以了,
回复
tyzlgs
2009年12月22日 23:01:43
3楼
水流开关短路无效,是主板的问题,但有时又不报故障可以开机,不稳定。。。
回复