现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看

现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看
免费打赏
yhsszsl
2009年11月18日 09:22:29
12楼
在静压为100米时,你选的H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵是能满足100米层高压力要求的,如果你不放心你可以再增加一级就OK了
回复
dlq2050
2009年11月18日 09:38:52
13楼
DN50 Q=3.33L/S 沿程损失h=15.13m 100+15.13X1.2+1(预估水泵吸水高度)=119.156也就是说,如果你是0压力供水给水泵吸的话肯定不够。除非你是从市政管吸水,
回复
dlq2050
2009年11月18日 09:39:41
14楼
或者你放大一级管径就肯定没问题了,DN65的管 沿程损失才3.93m
回复
fine_2009
2009年11月18日 12:11:59
15楼
没问题,送肯定是能送上去的,差别无非流量大点小点。
回复
天地人和1
2009年11月22日 08:15:33
16楼
扬程没问题的,如果要考虑临时消防用水,流量可能小了
回复
天地人和1
2009年11月22日 09:07:38
17楼
扬程没问题的,如果要考虑临时消防用水,流量可能小了
回复
chenxiaoyicxy
2009年11月23日 10:39:23
18楼
按照临时消防要求,当然要考虑临时的消防水,临时水电施工方案的时候必须要计算临时消防水,从实际的角度来看也是需要的,假设顶楼出现火灾,你那临水像尿一样的,根本没用,只能眼看着起火吧。
回复
土哥威武
2009年11月23日 16:01:31
19楼
首先想问临时用水时解决什么问题的?要是一般的洒水的话能用,问题不大!扬程肯定够!要是作为消防的话,流量扬程都有问题!
回复
shengli198512
2009年11月26日 17:00:38
20楼
按你的要求,如果作为生活用水的话,加上水头损失,就OK了
回复
lsl4000
2009年11月28日 09:43:32
21楼
还要看水泵的效率是多少,肯定会小于 1,要适当增加余量。
回复