急!H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足100米层高的用水要求吗?
slandic
slandic Lv.4
2009年11月15日 15:02:23
只看楼主

现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看

现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看
免费打赏
korterry
2009年11月30日 10:47:31
22楼

如果你的泵在首层,那120m够了。
回复
水滴
2009年11月30日 15:19:40
23楼
我算了一下,由于你没有指明你选的管材是什么,算下来你所描述的系统如果用塑料管的话,水头损失约为10m,如果用的是金属管,损失就会有差不多20m,这样的话可能就不够你的流出水头了。
回复
qindaogf
2009年12月02日 11:07:30
24楼
没问题,用吧:victory: :victory:
回复
w13885005805
2009年12月02日 13:31:53
25楼
一定没问题。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
w13885005805
2009年12月02日 13:33:25
26楼


楼上算管损的同志们,请补习《水泵与水泵站》

唯一可能的问题就是:泵组温度可能有点高。但不用怕,把阀门关小点,降低电机载荷。