一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
12楼
减小墙率是上策,其次减薄墙厚.此种情况可在核心筒及附加对减力墙做减法.
回复
13楼
是否是6度区?6度区容易出现这种情况,因为地震力太小,有时候是竖向恒载起控制作用。
回复
14楼
1.减少剪力墙
2.减小剪力墙厚度
回复
15楼
去掉一些剪力墙
回复
16楼
减少刚度较大方向的剪力墙数量或减少墙肢长度比墙厚减薄更为有效。
回复
17楼
1、优先采用6~8m的大开间方案,减少剪力墙的数量。
2、减小剪力墙厚度。
3、加大洞口宽度和高度,减小连梁截面。
4、大墙肢用施工洞口划分为小墙肢。
回复
18楼
减墙+开洞
回复
19楼
学习了 呵呵 回去再好好看下规范。。。。下什么都需要钱哦。。
回复
20楼
减少剪力墙的数量。
减小剪力墙厚度。
回复
21楼
太刚了吧,减少剪力墙吧
回复