电脑插座回路的漏电开关跳闸
shizero0
shizero0 Lv.2
2009年11月17日 09:58:30
只看楼主

现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!!

现象:漏电开关跳闸
这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!
开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!
请问???
是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?
还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!!

[ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
免费打赏
zjqzlt
2009年11月27日 22:09:56
22楼
不是漏电的问题,电脑带的多,不带漏保的空开也会跳,而且合不上,非得把电脑电源插头拔了才能合上。
回复
ahei1983
2009年11月30日 15:15:16
23楼
4楼的很正确啊。我认为主要原因就是因为显示器及主机的开关电源电容充电导致。要是漏电的话,为什么还能正常工作呢?
回复
vanlog
2009年12月01日 14:59:15
24楼
就是4号说的,第2个原因点,和楼主阐述的事实相符。
回复
yjr888
2009年12月02日 20:07:12
25楼
是的,电脑连的太多。10台左右就可以了:)
回复
njsjyzj
2009年12月06日 09:52:42
26楼
的确应该是电容引起的泄漏电流,北京某银行新建办公楼每天上班都发生这种情况,用的ABB的产品,甲方说是产品质量问题,后来排查原因,就是一回路上带的电脑太多,电脑内电容泄楼电流过大引起,跟开机起动电流无关,另外说一句,漏电开关整定值30mA,并不是说到了30mA才动作,是指达到30mA必须动作,约定动作电流是15mA~30mA,15mA以上,就有可能动作了
回复
xinxin200018
2010年07月09日 22:52:04
27楼
电脑电源都是开关电源
回复
qianglidianli
2010年07月10日 08:15:17
28楼
整点有用的 说半天什么都没解决。
告诉你个简单的方法,把漏电开关换个大点的或者换个不带漏电保护的。
回复
qoqodu
2010年07月10日 13:42:50
29楼
几台电脑的漏电电流之和大于整定值一定跳!减少回路电脑数量
回复
电气李工
2010年11月17日 11:30:59
30楼
的确应该是电容引起的泄漏电流,北京某银行新建办公楼每天上班都发生这种情况,用的ABB的产品,甲方说是产品质量问题,后来排查原因,就是一回路上带的电脑太多,电脑内电容泄楼电流过大引起,跟开机起动电流无关,另外说一句,漏电开关整定值30mA,并不是说到了30mA才动作,是指达到30mA必须动作,约定动作电流是15mA~30mA,15mA以上,就有可能动作了。


实践是检验真理的唯一标准。我支持26楼的网友意见!
很多时候在现场解决的问题才是最珍贵的知识!
回复
binglingjie
2010年11月17日 21:12:34
31楼
又学习了新知识,谢谢
回复

相关推荐