2楼
高压晶闸管阀堆
回复
3楼
续
回复
4楼
续
回复
5楼
续
回复
6楼
在续一张
回复
7楼
请问这儿有做这行的朋友吗?有几个问题想请教一下?
斑竹大人,我的帖子没有发错地方吧!
回复
8楼
只是听说,没有见过,算是开了眼界了!!!!!!!!
回复
9楼
楼主,问一下你是不是做整流的?可控硅整流我到是了解一些,不过那都是整流柜,没有这样大的!这是干什么用的?
回复
10楼
干吗不发到现场图片呢?
回复
11楼
这是国产的动态无功补偿系统TCR部分,一般用在负荷变化比较大场合,炼钢厂用的比较多,补偿精度很高;放在这里我想向各位大侠高手请教一下,这套系统经常出现烧毁高压阀堆事故,我们分析了不少原因,各位高手帮忙看看,有没有系统本身的结构设计和制造原因?
回复