如题:变电所内中压柜上的计量仪表可不可以用综保装置的计量功能代替?相关规范的依据在哪里?请教各位电气工程师!多谢多谢!
如题:变电所内中压柜上的计量仪表可不可以用综保装置的计量功能代替?
相关规范的依据在哪里?
请教各位电气工程师!多谢多谢!
2楼
没有人顶?自己顶一下,希望被知道!!!:P
回复
3楼
如果对计量精度要求不要的话,应该是可以的。
因为接综保的电流互感器是保护用互感器,所以计量精度会受一定影响。
另外还要注意综保计量的最小单位,有的产品最小计量单位只到0.1MW。
回复
4楼
:P 老大告诉我说,综保里面的测量模块是没有经过国家认证的,
就算有这个功能,也不能算!必须另外做仪表,另外一个老大说可以不用独立的多功能仪表。
崩溃中~~~
回复
5楼
没有找到规范的依据,哪位前辈指点一二啊?
多谢多谢!
回复
6楼
自己顶上去,更多的人看到!:D :D :D
回复
7楼
综保装置所带的的计量只能作为参考,计费还是要以供电部门的表计为准。
回复
8楼
有本电力装置测量仪表规范.
兄弟,劝你算了,综保测量精度不够啊,用户自己看看就罢了,给供电局交费,肯定不行,连互感器他们都要指定呢!
回复