公共娱乐场所装修的消防设计本文所指公共娱乐场所是指供公众休闲娱乐的室内场所。它包括以下几个方面: 1.演出、放映场所, 如体育馆、影剧院, 礼堂、录像厅等; 2.音乐、歌舞场所, 如夜总会、舞厅、卡拉O K 厅、音乐茶座、KTV 场所等; 3.游艺、游乐场所, 如象棋室, 溜冰场、保龄球馆等等。 公共娱乐场所的显著特点, 就是人员较为集中、电气负荷大、可燃材料使用多。近年来, 公共娱乐场所屡屡发生大火, 已成为公众舆论和新闻媒介关注的热点。1993年元月3日晚, 上海“海底皇宫”娱乐总汇一把大火夺取了11条生命。1994年11月27日, 号称“乐园”的辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生火灾, 在这个面积仅280m2的一层建筑内, 竞抬出233具尸体。紧接着, 地处西北边陲的新疆又传出惊人的噩耗, 1994年12月8日, 克拉玛依市友谊馆发生特大火灾, 火魔又夺取了325名无辜的生命, 并使130人留下终身残疾。1994年发生的这两起火灾, 是近年来全国死亡人数最多的两起火灾, 也都是发生在公共娱乐场所的特大火灾。应当看到, 陕西省公共娱乐场所目前也很多, 仅西安市1996年对歌舞厅的统计, 全市竟有歌舞厅2400多家。公共娱乐场所我省虽未发生震惊全国的火灾, 但火灾也屡有发生。1994年5月13日凌晨, 西安市群星荟歌舞厅发生火灾, 也有8条生命葬身火海, 并使270万元的财产化为灰烬。于是,“乐园”变成了地狱,“皇宫”变成了坟墓,“群星”变成了冤鬼。分析公共娱乐场所发生的众多火灾, 虽然起火直接原因大都与装修设计关系不十分密切, 但不合理的装修设计却实实在在地帮了火灾的大忙, 起到了推波助澜的作用, 加速了火灾发展速度, 扩大了火灾损失。
本文所指公共娱乐场所是指供公众休闲娱乐的室内场所。它包括以下几个方面:
1.演出、放映场所, 如体育馆、影剧院, 礼堂、录像厅等;
2.音乐、歌舞场所, 如夜总会、舞厅、卡拉O K 厅、音乐茶座、KTV 场所等;
3.游艺、游乐场所, 如象棋室, 溜冰场、保龄球馆等等。
一、装修工程中存在的主要消防问题。
通过对公共娱乐场所的火灾事故分析, 不难发现,目前, 公共娱乐场所在装修工程中主要存在以下问题:
1.装修工程大量使用易燃、可燃材料。
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅, 面积仅280m2, 这个发生在大白天的火灾, 为什么会有200多人葬身火海?一个很重要的原因, 就是该歌舞厅在装修中使用了大量易燃、可燃材料。这个歌舞厅靠近商业闹市, 是在昔日评剧团排练厅的基础上装修的, 吊顶是木龙骨三合板,墙体四周采用涤纶布和棉丙交织布, 用木条夹住上下两端钉在墙上, 地面上摆放着80多个沙发(人造革面、内垫聚氨酯泡沫塑料)。这些可燃物使火灾迅速蔓延,并产生大量一氧化碳、二氧化碳、烟粒子等有害物质,使人们能见度降低, 吸呼困难, 造成人员大量伤亡。公共娱乐场所发生的每起特大火灾, 几乎都与大量使用可燃材料装修有着不可分割的关系, 而且人员伤亡大都是由于易燃、可燃材料燃烧产生有害气体所致。
2.破坏原有消防系统, 影响、妨碍了消防设备的使用。
1994年11月15日深夜, 吉林市银都夜总会发生火灾, 殃及了毗邻的吉林博物馆和吉林图书馆, 烧毁了博物馆所藏的稀世之珍和图书馆所藏的无价之宝, 使7000万年以前的一具长11m、高6m 的恐龙化石及大批珍贵文物和10多万册图书被毁, 并烧死2人, 直接经济损失达671万元。这个夜总会在装修过程中, 却把消火栓封在酒吧台内, 以致在火魔肆虐时消火栓仍在“闭目养神”。在许多娱乐场所, 由于二次装修, 使火灾自动报警系统的火灾探测器保护范围起了变化, 出现了盲区;或使自动喷水灭火系统的喷头喷洒效果受到影响, 这些都对消防系统作用的发挥起了一定的妨碍作用。
3.电气线路杂乱, 过负荷运行, 照明灯具距可燃物太近。
新疆克拉玛依市友谊馆火灾, 就是舞台上照明灯具烤着可燃幕布起火的。一般纸张、布匹、衣物的燃点都在200℃左右, 而一只超过60瓦的白炽灯泡的表面温度就完全可以达到这个温度。在工程检查中也经常发现, 有的装修工程, 电气线路直接和可燃材料接触, 有的直接敷设在软包内墙面, 这些都是很危险的。
4.安全疏散不符合要求。
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生火灾后, 可供人们逃生的北门只有0.8米宽, 且有5个台阶, 慌乱的人流通过时, 互相拥挤, 结果死死卡住, 加重了人员伤亡。上海“海底皇宫”娱乐总汇是一个设在人防办地下指挥部的舞厅, 其中一个出口高度不足115米, 火灾时, 可供人们逃生的另一通道由于堆积大量装饰材料也犹如羊肠小道。
5.装修工程不经公安消防部门审核, 以至工程中存在许多先天性火险隐患。
实践证明, 对装修设计进行消防审核, 是防止公共娱乐场所发生重、特大火灾的一项重要措施。消防部门依照国家防火规范对装修工程进行消防审核, 是国家赋于各级公安消防部门的一项重要职责。但从公共娱乐场所发生的特大火灾情况看, 好多装修工程建设单位没有向公安消防部门送审。1994年8月2日发生的山西太原华丽宫夜总会火灾, 损失94万元, 该工程在装修时, 就未向消防部门报审。消防部门发现后, 指出了工程中存在的4点问题, 该单位表面应付, 不进行整改, 终于使这座建立在“火山口”的华丽宫毁于一旦。吉林市银都夜总会, 也是未经审核就动工装修。值得注意的是, 有的公共娱乐场所, 虽然装修设计经过消防审核,但装修单位对消防部门的审核意见不予重视, 或根本不予理睬, 仍我行我素, 这也是目前普遍存在的问题之一。
二、装修消防设计应遵循的几个原则。
根据公共娱乐场所特点及装修工程中存在的实际问题, 公共娱乐场所的装修设计, 在消防安全方面, 应遵循以下几项原则:
1.应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》。
《建筑内部装修设计防火规范》对公共娱乐场所的装修提出了一定的要求, 在装修设计工作中必须严格执行。地下构筑物的室内装修, 也应参照执行。设在高层民用建筑和地下人防工程内的公共娱乐场所, 其消防设计除应符合《建筑内部装修设计防火规范》外, 还应分别符合《高层民用建筑设计防火规范》及《地下人防工程设计防火规范》的要求。
2.应严格控制使用易燃、可燃材料。
在装修设计中, 为减少建筑物内火灾荷载, 应尽量避免使用易燃、可燃装修材料。局部地方(如造型需要)必须使用时, 应严格进行阻燃处理, 并对其使用量进行限制。
3.有利防火、灭火, 便于火灾扑救。
装修设计时, 要充分掌握建筑原有的消防设施情况及功能, 确保原有消防系统的正常运行, 保证其设施在火灾时发挥应有的灭火效力。
4.确保人身安全。
公共娱乐场所是人员较为集中的场所。因此, 装修设计一定要从确保人身安全角度出发, 搞好室内设计。安全疏散通道和安全出口是火灾时人们逃生的通路,为此一定要设计好。特别是对人员密集的体育馆、影剧院、大会堂等, 更应搞好。
5.从公共娱乐场所发生火灾的情况看, 火焰总是首先冲击建筑内顶部(吊顶) , 而且火灾在顶部蔓延速度最快, 给人们造成的恐怖感也最为强烈。因此, 装修设计应严格搞好顶部设计, 顶部装修不能使用可燃材料, 应做到顶部严于墙面, 墙面严于地面。设在地下建筑内的公共娱乐场所应严于设在地面建筑内的公共娱乐场所, 设在高层建筑内的公共娱乐场所也应严于设在低层建筑内的公共娱乐场所。
三、装修消防设计的内容。
考虑防火、灭火及抢险工作的需要, 公共娱乐场所的装修消防设计大致包括以下几个方面:
1.正确选址。
公共娱乐场所不应布置在重要的建筑物附近。如吉林银都夜总会, 一边毗邻吉林博物馆, 一边毗邻吉林图书馆, 结果城楼失火, 殃及池鱼, 而且这两家的火灾损失都远远大于银都夜总会的火灾损失。另外, 公共娱乐场所也不应设在居民居住建筑内, 更不应设在古建筑内。公共娱乐场所应远离城市汽车加油站、天然气站、液化石油气站及化学危险物品仓库。
2.确定耐火等级。
建筑物的耐火等级, 反映一个建筑的抗火能力。公共娱乐场所应当设在一、二级耐火等级的建筑内。辽宁阜新艺苑歌舞厅和吉林银都夜总会, 均设在三级耐火等级的建筑物内, 这也是火灾发生后火势迅速蔓延的原因之一。过去五、六十年代兴建的影剧院、礼堂等, 大都系砖木结构, 耐火等级低, 抗御火灾能力很差。对这类建筑, 在以后的改造工程中, 应逐步解决其问题。
3.防火分区设计。
有些公共娱乐场所附设在建筑物之内, 不论是哪一层着火, 火灾会迅速向同层其它房间或其它层蔓延,因此, 应搞好防火分区设计。1994年2月26日发生的湖南湘潭海天娱乐城特大火灾, 损失72万元, 死亡6人。这个海天娱乐城是一栋集办公、营业、住宿、娱乐为一体的综合楼, 由于装修工作需要, 施工时在防火墙上开门凿洞, 为火灾蔓延留下通路。1995年12月8日发生的广州市“广涛阁芬兰浴”特大火灾, 损失145万元, 死亡18人。这起大火是由于“广涛阁芬兰浴”后面的一幢四层楼“森蒂娱乐城”夜总会起火引起的, 这家夜总会距“广涛阁芬兰浴”窗户仅0.47米。所以搞好防火分区设计,做好防火分隔, 是防止火灾蔓延扩大的根本措施。凡是附设在建筑物内的公共娱乐场所, 不论面积大小, 均应按独立的防火分区考虑。
4.安全疏散设计。
安全疏散设计除安全疏散走道、安全疏散门的设计外, 还应注意疏散楼梯的设计。1994年12月10日, 黑龙江省齐齐哈尔公主歌舞厅发生特大火灾, 17条无辜的生命懵然走向另一个世界。该公主歌舞厅是一幢砖混结构二层楼房, 在装修时, 改变了原楼梯的设计结构, 使用木质楼梯, 结果火灾时, 楼梯起火, 人员无法逃生。因此, 公共娱乐场所, 切记不可使用可燃材料楼梯,楼梯间也不应进行可燃装修。
另外, 公共娱乐场所还应设计安全疏散指示标志,并设事故照明系统。疏散门不得采用卷帘门、吊门、转门和侧拉门, 门口不得设置任何障碍物。
5.电气防火设计。
公共娱乐场所音响设备、照明灯具较多, 用电负荷较大, 线路较为复杂, 一定要搞好电气防火设计。过去,许多公共娱乐场所火灾也都是电气所致。因此, 必须按照电气安全规程, 所有电气线路均应穿管保护, 接线盒、开关盒不应安装在可燃材料上, 槽灯、吸顶灯及发热器件均应用非燃材料做隔热处理, 避免灯具直接与可燃物接触。
6.消防系统设计。
这里消防系统是指火灾自动报警系统, 自动灭火系统及防排烟系统、消防联动控制系统、消火栓系统等等。对于二次装修的建筑物, 应考虑如何保证原有消防系统的正常使用问题, 必要时, 对原有的消防系统应进行完善和补充。对于新建的建筑物, 应根据公共娱乐场所的重要性及存在问题, 考虑设计自动消防系统。陕西省体育馆, 是西北地区最大的公共娱乐场所, 可容纳观众8000人。该体育馆1974年施工, 1984年使用, 1994年验收。由于历史原因, 该馆现存许多消防问题, 主要是室内木装修太多, 建筑耐火等级低, 没有设置火灾自动报警及自动灭火系统, 消防条件太差, 离国家现行消防规范要求太远。如下次进行维修及装修设计, 则应首先考虑消防需要, 设置火灾自动报警及自动灭火系统。对于有些公共娱乐场所, 如地下公共娱乐场所, 在装修设计时, 还应考虑设计防排烟系统。
7.灭火器配置设计。
《建筑灭火器配置设计规范》已实施多年, 但目前绝大部分工程设计将灭火器配置设计漏项, 公共娱乐场所也不例外。为完善消防设计, 凡今后装修工程设计文件, 均应含灭火器配置设计内容。
四、装修设计应注意的几个问题。
在这几年的消防审核工作中, 经常也遇到一些比较难以掌握、并且难以解决的问题。这些问题可供设计人员在装修设计中考虑, 以便共同做好工程装修的消防工作。这些问题是:
1.软包的面积问题。
《建筑内部装修设计防火规范》明确规定, 建筑内墙软包面积不得大于墙体面积的10% , 软包厚度不应大于15毫米。但在实际装修工程中, 一些歌舞厅为了提高音响效果, 随意加大软包面积, 有的甚至达到90% 以上。过去大家的习惯做法, 就是采取补救措施, 在软包上喷除防火涂料。但喷涂防火涂料到底作用怎么样, 实际上由于施工等种种原因, 喷涂后很难达到应有的效果。众所周知, 软包内使用的软质塑料, 大都为聚氨酯泡沫塑料。对于聚氨酯泡沫塑料(简称PU ) , 不论是硬质的还是软质的, 本身氧指数都很低, 属易燃品。英国早在1988年就规定, 禁止不阻燃软泡或高回弹软泡用于家具制品, 欧洲共同体也批准了此项禁令。美国早在70年代就有了限制非阻燃软泡生产的文件, 到1978年,几乎所有交通车辆使用的软质PU 泡沫全是阻燃型产品。德国也建立了相应的法规来限制非阻燃软质泡沫在交通车辆和家具中的使用。我国近年虽对PU 泡沫塑料阻燃问题的研究有了很大进展, 但氧指数还很难超过30% , 而且着火后发烟量很大。因此, 对于软包, 我们还是要加强限制。装修设计时, 设计人员应把好这一关。
2.关于塑料制品的使用问题。
目前, 塑料制品在建筑物中的应用越来越广泛, 尤其是以塑代钢问题的提出, 塑料制品越来越多的出现在建筑物中。常见的塑料制品大都为聚 查看附件