我将 《建筑防排烟系统技术规范》--征求意见稿 传上来,欢迎大家一起讨论!
我将 《建筑防排烟系统技术规范》--征求意见稿 传上来,欢迎大家一起讨论!
2楼
以上文档是当地消防部门传给我的,方便我们就条款,提出讨论意见,我把这个资料打印出来和本地设计院的同行做了一些探讨,下次将我们的意见也发上来,供大家讨论
回复
3楼
下载来瞄了一眼,跟上海的基本模式很像。对上海的我也不熟,短期内难以发现与上海的有何差别。
暖通专业的需要好好学习,牵涉到其它专业的譬如建筑,我想在工作中还是要跟他们交流一下相关的变化。譬如我记得上海的对于加压风口的位置要求不能设在门后,如果这个规程也有要求,建筑专业在做方案的时候就要考虑。这只是其中比较简单的一个问题,大家有时间有精力的也可以多学习多讨论。
回复
4楼
谢谢斑竹哦!嘿嘿,我要继续加油,努力发帖,呵呵!
回复
5楼
我是09.3月份收到这个文件的,因为很着急要将反馈意见传给消防部门,大概只有3.4天的时间,所以,我们当时看的也很仓促,反馈意见还是很不全面的。
回复
6楼
4.2.2排烟窗的面积应由公式5.3.7计算确定并符合下列要求:
1当开窗角大于70°时,其面积应按窗的面积计算;
2当开窗角小于70°时,其面积应按窗的水平投影面积计算; 3当采用侧拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算;
4当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。
上海市防排烟技术规程.对于上旋窗,下旋窗有要求的.由于烟气是朝上的,上旋窗不做为排烟窗.
回复
7楼
我的疑问(续):
1. 地下车库如果设机械排烟了,是否必须设风机机械补风,从坡道自然补风,因为车道防火卷帘门会有分段关闭的问题,是否可行?
2. 地下车库同一个防火分区的2个排烟分区可以合用排烟系统吗?风量如何计算?
3.关于可开启外窗面积计算:
可用硬物砸碎都归于可开启外窗(参考高规8.2.2 的补充说明),是否可行?
4. 新规范中3.3.2,地下与地上共加压防烟系统时,地下层风口怎样设置,来达到风量的平衡?当地下室着火时,风会首先进入地上的楼梯间,当其达到一定的压力后,地下室的风压才会慢慢增加起来,也就是说,地下室着火时,加压风有一定的延后性。
5. 关于:一个防火分区内防烟分区是否必须采用相同的防排烟方式的考虑。
1)高层同一层走道可能采用的是机械排烟,房间仍然常采用开窗自然排烟的排烟方式。
2)但对商场:在吊顶设挡烟垂壁,将防烟分区划分为几个区域,具备自然排烟条件的采用开窗自然排烟,内区作为一个防烟分区采用机械排烟,这样是否可行?
3)同样,对于“口”型内走廊及类似的内走廊,是否可以设为多个防烟分区,其中满足自然排烟条件的采用自然排烟方式,不满足的采用机械排烟。但当其中采用机械排烟的内走廊开启风机排烟时,室内形成负压,其他自然排烟方式的内走廊如何从外窗排烟?
我个人认为:一个房间内的不同防烟分区绝对不可以采用不同形式的排烟措施,内防烟分区采用机械排烟排走了,是负压,外分区内的烟自然向负压的地方流动。因此,关于内走廊的排烟方式,60米应该如何界定,新规范也应该明确。
6.地下配电机与水泵房可以只设置通风换气系统,那么地下空调机房需不需要设置机械排烟系统?
7.事故通风、机械排烟系统共用应该注意什么问题,新规范中是否可以明确?
8.地下车库有摩托车库或自行车库时,排烟风量计算与系统设置是否有特别的要求?
回复
8楼
另外还有几页问题是手写的,给消防队了,手里现在没有底稿了,以后看能不能找消防队要一下汇总稿
回复
9楼
也是上海的传给我的,看来是从上海那边普及开了啊
希望这个早点定下来,是早该出了
回复
10楼
最好明确一些以前含糊的东西!省得老由规范组出解释!